TIA Verbindungsprobleme CPU314C und Beckhoff BK9103

IBES

Level-1
Beiträge
23
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgn zusammen,

habe einen Beckhoff BK9103 an einer Siemens 314C per Ethernet hängen. Alles mit TIA V13 programmiert.

Alle heilige Zeit fällt entweder der BK9103 oder die Kommunikation aus. Bisher war ich nie live dabei.
Ich sehe nur im Diagnosepuffer erst "Stationsausfall" dann "Perepheriezugriffsfehler".
Nach nichtmal einer Sekunde kommt dann "Stationswiederkehr."

Die CPU geht nicht in STOP weil ich die OB`s 85, 86, 122 die die CPU anfordert bereits geladen habe.


Kann mir jemand helfen wie ich diesem Problem auf den Sprung komme?

Kann ich im TIA Portal irgendwie die Fehler mitloggen ausser im Diagnosepuffer?

Danke schonmal!
 
Müsste man erstmal wissen obs auf dem kbus Probleme gibt, hab nen Profibus koppler Bk3100, dieser bringt sporadisch nen kbus Fehler und dann fällt die profibus Kommunikation aus.
Wieviel switche sind da dazwischen? Dauerping und abwarten ob der koppler wieder ausfällt und der ping auch abbricht?

Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es ist ist nur ein Scalance dazwischen. Dauerping ist ne gute Idee, aber wie soll ich das durchführen?
Das würde ja heißen wenn der Ping weiter ausgeführt wird obwohl meine BK9103 einen Fehler hat ist der kbus das Problem oder?
 
am besten wäre natürlich ein Rechner, welcher ebenfalls am Scalance hängt.
Für den Dauerping: CMD öffnen und ping "IP des BK" -t
zur Not tuts auch ein Server welcher im selben netz hängt.

Das würde ja heißen wenn der Ping weiter ausgeführt wird obwohl meine BK9103 einen Fehler hat ist der kbus das Problem oder?
korrekt. in den Einstellungen des BK kann man einen Autoreset bei KBUS fehler parametrieren. Wenn dies so wäre könnte man es auf den KBUS eingrenzen.

ist der Switch managebar? Kenn mich bei den Scalance nicht aus, kann man hier vielleicht etwas diagnostizieren?
 