-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich muss einige S7-300-Steuerungen an unser Firmennetzwerk anschliesen. Unsere IT möchte aus den Steuerungen Produktionsdaten erfassen. Diese stammen überwiegend aus DB's. Nun habe ich viel ge"googel"t und nix passendes gefunden.
Sicherheit geht vor --> Zugriff nur "lesend" sonst Gefahr für Mensch und Maschine, da durch -was auch immer- in der S7 z.B. die Aktualdaten in einem falschen DB geändert werden könnten und somit z.B. eine Schrittkette plötzlich falsch abläuft.
Nun habe ich mich mit dem CP343-1 auseinander gesetzt und verstehe z.B. die Schutzstufe nicht richtig. Ist das nun ein Schreibschutz den ich benötige? So wie ich es erlesen habe ist das ein Baugruppenschutz und ich kann dennoch auf Daten mit R/W zugreifen.
Kann mir da vllt jmd helfen? Vllt hat jmd auch für mein Problem eine andere Alternative.
Software für PG = Step7 V5.5 Siemens
Software für NW = unbek sollte aber alles schreibend gesperrt sein., da vermutlich so etwas verwendet wird:
http://www.traeger.de/softwaretreiber-simatic-s7/pc-und-s7-mit-tcp-ip-verbinden-ip-s7-link.html
ÜbertragungsProtokoll = TCP
MFG pierre_ju
ich muss einige S7-300-Steuerungen an unser Firmennetzwerk anschliesen. Unsere IT möchte aus den Steuerungen Produktionsdaten erfassen. Diese stammen überwiegend aus DB's. Nun habe ich viel ge"googel"t und nix passendes gefunden.
Sicherheit geht vor --> Zugriff nur "lesend" sonst Gefahr für Mensch und Maschine, da durch -was auch immer- in der S7 z.B. die Aktualdaten in einem falschen DB geändert werden könnten und somit z.B. eine Schrittkette plötzlich falsch abläuft.
Nun habe ich mich mit dem CP343-1 auseinander gesetzt und verstehe z.B. die Schutzstufe nicht richtig. Ist das nun ein Schreibschutz den ich benötige? So wie ich es erlesen habe ist das ein Baugruppenschutz und ich kann dennoch auf Daten mit R/W zugreifen.
Kann mir da vllt jmd helfen? Vllt hat jmd auch für mein Problem eine andere Alternative.
Software für PG = Step7 V5.5 Siemens
Software für NW = unbek sollte aber alles schreibend gesperrt sein., da vermutlich so etwas verwendet wird:
http://www.traeger.de/softwaretreiber-simatic-s7/pc-und-s7-mit-tcp-ip-verbinden-ip-s7-link.html
ÜbertragungsProtokoll = TCP
MFG pierre_ju