Guten Tag. Wo liegt mein Denkfehler?

Ich habe vor mir einen Versuchsaufbau mit einer nackigen CPU314C-2DP. Es sind keine weiteren Baugruppen angeschlossen. Nun erstelle ich ein neues Projekt, lege die Hardwarekonfiguration passend zur CPU fest, sende Sie zur CPU und lege anschl. noch ein OB1 an. Eine einfache Minimalkonfiguration. Soweit kein Problem. Läuft.

Jetzt lege ich ein neues Projekt an. Füge eine Simatic 300 Station ein und gehe anschl. auf den Hardwarekonfigurator. Dort lade ich mittels "Laden in PG" das Projekt von der CPU in das gerade erstellte leere Projekt und drücke auf speichern.
Wenn ich jetzt sofort wieder auf "online" drücke, meckert Step7 "Die Systemdaten sind unterschiedlich". Wo liegt mein Denkfehler? Wird noch mehr als als nur die Hardwarekonfiguration verglichen, wenn ich auf Online drücke?

Macht mich bitte schlauer....wie schon so oft hier im Forum (Danke).

Step 7 V5.5
 
Evtl. mal "Speichern und Übersetzen" drücken ...
Oder einmal schauen welche CPU im Projekt dann angelegt wurde?
Evtl. ist die CPU Online neuer als der HW-Katalog ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich würde sagen das die Zeitstempel der Systemdaten nicht passen und deswegen der unterschied kommt.
Diese Meldung kommt eigentlich auch immer wenn man Speichern und übersetzen macht und die HWConfig dann nicht lädt.
Im Zweifelsfalle einfach im Simatic Manager einen SDB Vergleich starten und schauen was er als Unterschiedlich feststellt.

Gruß
Chistoph
 
Zeitstempel haben auf den Vergleich der Systemdaten keinen Einfluss.

Beim Rücklesen der HW Konfig in ein bestehendes Projekt ändert Step7 manchmal Details der Vernetzung, z.B. Stationsname, Netzwerk-Namen und Subnet-ID.

Besseres Vorgehen: in einem neuen/leeren Projekt im Simatic Manager Zielsystem > Station laden in PG

Harald
 
Hallo Harald.

Vielen Dank für Deine Antwort. So funktioniert es sofort. Warum es allerdings mit "Laden in PG" im Hardware-Konfigurator nicht funktioniert, obwohl ich mittlerweile sogar beide Konfigurationen in Textdateien exportiert habe und die verglichen habe, und dabei eigentlich.... Ach egal, es funktioniert.

:D
Vielen Dank
 