Hallo zusammen,

ich habe in meiner Firma den Auftrag bekommen ein Befüllsystem auszuarbeiten mit welchem CNC- Fräs und Drehzentren automatisch mit Kühlschmierstoff befüllt werden sollen.
Ich habe schon einen groben Plan zur Realisierung ausgearbeitet und stehe nun vor der Frage welche SPS wohl am geeignetsten ist.
Printipiell sind die Anforderungen in Punkto Verabeitungszeit der Daten, Programmgröße sowie Kompläxität des Programmes recht gering.
Nach meiner (zugegeben eher geringen) Erfahrung würde hierführ einen Siemens LOGO! ausreichen.
Die Krux an der Sache ist, dass ich ca. 110 DI und ca 80 DO habe. Geplant ist ein 24V System.
Erfahrungen hab ich mit der Siemens S7 300 und LOGO! sowie deren Programmierung.
Welche SPS würdet Ihr empfehlen? Ich dachte villeicht an die S7-1200 da mir die preis-leistungstechnisch sinnvoll erscheint.

Nochmal die Eckdaten:
24 V
ca. 110 DI
ca. 80 DO
kein BUS

Danke schonmal für eine Antwort
 
Erfahrungen hab ich mit der Siemens S7 300 und LOGO! sowie deren Programmierung.

Nochmal die Eckdaten:
24 V
ca. 110 DI
ca. 80 DO
kein BUS

Dann nimm doch auch ne S7-300 ;) Sich in das TIA-Dings einzuarbeiten sollte man nicht unterschätzen, das frisst aber mit Sicherheit die Preisersparnis der Hardware auf. Hast Du denn schon die Engineeringsoftware (Step7) für die 300er ?

Gruß.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke schonmal für die schnella Antwort. :D

Ich hab damals glaub ich mit dem TIA-Portal gearbeitet, is schon ne Weile her.
Haben tu ich aktuell noch gar nix.
Ich wollt mich ebeben auch noch mal in richtung Siemens-Konkurenz umhöhren was die so zu bieten haben, da die Siemens Geräte recht teuer sind und ob es da nicht wirtschaftlicher ist sich in die Programmierung einer z.B. Beckhoff SPS anzueigen. (nur son Gedanke)
 
Hallo

wenn Dir die 300er bekannt ist kann man mit wenig Aufwand auf Insevis ausweichen.
Auf unserer Homepage gibts Infos und den Katalog mit Preisen.

Bis 176 Di Do reicht eine Station. Voll erweiterbar bis 4096 Bit.

Programmiert in Step 7 oder TIa.

Fragen ?
 
ob es da nicht wirtschaftlicher ist sich in die Programmierung einer z.B. Beckhoff SPS anzueigen.

Kommt halt drauf an, wieviele/welche Anlagen Du so in Zukunft noch bauen willst/musst...

Die wirtschaftlichen Überlegungen überlass mal lieber den Vertrieblern/Controllern etc. Die spucken Dir eh noch früh genug in die Suppe. Nimm das, was Du am besten kannst bzw. was Du als technisch sinnvollste Lösung ansiehst.

In die Zukunft kann ehh niemand schauen, als mach das, was für das konkrete Projekt sinnvoll ist.

Gruß.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Geplant is noch nix, nur die erweiterung der Anlage wenn neue Maschinen dazukommen aber da sind schon 5 Anlagen in DI und DO eingeplant. Wir sind ein relativ kleines Familienunternehmen, das heiß ich habe persönliches interesse daran, wie teuer des wird.

Hat jemand Erfahrungen mit der S7-1200 ?
 
Geplant is noch nix, nur die erweiterung der Anlage wenn neue Maschinen dazukommen aber da sind schon 5 Anlagen in DI und DO eingeplant. Wir sind ein relativ kleines Familienunternehmen, das heiß ich habe persönliches interesse daran, wie teuer des wird.

Hat jemand Erfahrungen mit der S7-1200 ?


Die S7 1200 ist eine wirklich gute Steuerung. Man bekommt aktuelle Technik zu einem attraktivem Preis.
Bedenke aber an einer S7 1200 kannst Du maximal 8 Baugruppen stecken.
Die Anzahl der I/Os wirst Du so nur mit Kompromissen erreichen.

Schau die mal lieber die CPU 1510SP-1 PN an. Das ist die CPU für die ET200SP Baugruppen.
 
Wird die 1500er Serie auch mit dem TIA Portal programmiert?
Bis wie viele Bits kann Man die Ausbauen?
Welche Erfahrungen/ Epfehlungen habt Ihr und wie steht die Preis-Leistungs mäsig da?

Danke und Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In welchem Bereich ist eure Firma tätig u. welche Projekte könnten ähnlich auf euch zukommen?
Derzeit keine Anbindung, aber was wäre, wenn?
Wie flexibel ist das "System"?
Davon würde ich auch die Werkzeugwahl abhängig machen.

Ich würde ein System auswählen, das per CoDeSys projektiert wird; hier kann man "Wissen" leichter auf eine breite Herstellerauswahl übertragen.

Nahelegen würde ich das WAGO-750er-System - preiswert, felxibel.

Beckhoff wäre nicht unbedingt meine Wahl, da die für Dinge "die Hand aufhalten", was WAGO als kostenlosen Kundenservice ansieht.

Das momentane einfache Projekt würde sich für die Einarbeitung eignen.
 
Wird die 1500er Serie auch mit dem TIA Portal programmiert?
Bis wie viele Bits kann Man die Ausbauen?
Welche Erfahrungen/ Epfehlungen habt Ihr und wie steht die Preis-Leistungs mäsig da?

Danke und Gruß

Ja auch die 1500er wird im TIA Portal programmiert.
An eine CPU können maximal 64 Baugruppen gesteckt werden.
Eingänge gibt es als 8/16 und Ausgänge als 4/8/16.

1214C 330€ Liste 1510SP-1PN 570€ Liste
 
Die Insevis Vipa 200 Serie ist zB auch sehr gut und nicht teuer ... Eigentlich mit der 300er von Siemens vergleichbar ...

Auch wenn Ihr ein kleines Familienunternehmen seid, sind dies Investitionen welche abgeschrieben werden ...
Was bringt Dir billig kaufen und wenns dann nicht geht oder kein Ersatz mehr Lieferbar ist bei einem Defekt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir sind in der CNC Zerspahnung tätig. Spontan fallen mir keine anderen Prjekte ein. Ausser die Erweiterung der Anlage wenn neue Dreh-/ Fräszentren hinzu kommen.
Bei den 111DI und 78 DO sind schon 5 zusätzliche Maschinen eingeplant. Das sollte dann die nächsten 5-6 Jahre vorhalten.
Evtl. kommt noch eine Erweiterung mit AI für die Einstellung des Mischverhältnisses des Kühlschmiermittels hinzu.
Ist CoDeSys eine Programmiersoftware? Und wenn ja, kann man grafisch (mit FUP/FBS) programmieren. (Tut mir leid ich bin seit meiner Ausbildung nicht mehr so in der Materie drin.):oops:

@miasma: wegen der 1214C, die kann man doch nur bis 8 karten zu je 16 Bits erweitern oder? somit wäre die für mein Projet ohnehin hinfällig.

Danke noch mal an alle die mir so rege helfen. Als ich mich angemeldet hab, habe ich echt nicht mit so viel feedback gerechnet ^^:oops:
 
Und noch eine Frag zu den SPSen von Wago. ich hab mal bei denen auf der Homepage geschaut, des sieht mir alles sehr Buslastig aus. kann ich da auch "ganz normal" festverdrahten ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Boxy: Das stimmt. Sind die hier genannten Marktteilnehmer von siemens noch so "Zukunftsunsicher"?

Bedenkt man, das man selbst heute von der 300er Serie noch Module bekommt und diese ca. 1994 engeführt worden sind, sieht man die Laufzeiten ...
Die Frage ob Du dies bei einem NoName Hersteller auch hast, musst Du Dir da stellen!
Daher sollte man als Firma schon auf einen der großen Hersteller setzen, um auch in naher Zukunft noch Ersatzteile zu bekommen ...

Als Bsp., die Firma Knoll setzt die Viap 200 in ihren Kühlmittel-Anlagen auch ein ...
 
Also ich persönlich würde auch eine VIPA 200 dafür einsetzen. Programmierbar mit Step7 und ich glaube auch mit TIA und der Service von VIPA ist auch ok.
 
Bedenke aber an einer S7 1200 kannst Du maximal 8 Baugruppen stecken.
Die Anzahl der I/Os wirst Du so nur mit Kompromissen erreichen.
@miasma: wegen der 1214C, die kann man doch nur bis 8 karten zu je 16 Bits erweitern oder? somit wäre die für mein Projet ohnehin hinfällig.
Die Aussage ist wohl etwas missverständlich formuliert. Man kann nur 8 S7-1200-Erweiterungsbaugruppen (SM) direkt an die CPU anschließen (zentral).
Da die S7-1200 aber PROFINET IO Controller kann, ist die Anzahl und das Baugruppenspektrum der per PROFINET IO (dezentral) anschließbaren E/A (z.B. ET200) beinahe unbegrenzt. Aktuelle S7-1200 CPU unterstützen 16 PROFINET IO-Devices mit maximal 256 Submodulen - das reicht für tausende Digital-E/A und hunderte Analog-E/A.

Mit welchen Geräten kann die S7-1200 über die integrierte PROFINET-Schnittstelle kommunizieren und welche Protokolle unterstützt die S7-1200?