Ich habe hier eine Siemens F-CPU und ein Sicherheitslichtgitter mit 2 Mutingsensoren vor und 2 Mutingsensoren nach dem Lichtgitter und ich habe folgendes Problem:

Ich verwende den Siemens-Standardbaustein FB 212 "F_MUT_P": Paralleles Muting. Es führt ein Bufferförderband durch das Lichtgitter. Bis jetzt war geplant mit den Behältern auf dem Band fahre ich durch das Sicherheitslichtgitter und dann warte ich, bis ich wieder auftransportieren kann. Das Problem dabei ist, dass ich zwischen den Behältern sehr viel Abstand habe und entsprechend wenige Behälter auf das Band bekommen. Würde ich nun im Lichtgitter unter Beibehaltung des Mutings stehen bleiben können, dann könnte ich viel dichter packen, wie es der Kunde wünscht.

Ist das mit diesem Baustein möglich? Gefahr wäre keine, da die Durchfahrt nur wenige cm größer ist, als das Transportgut, so dass, wenn dort etwas steht niemand in die Anlage hinein kann.
 
Wenn ich die Hilfe gerade richtig verstanden habe, darfst du das Muting max 10 min am Stück unterbrechen (je nach eingestellter zeit), ohne dass ein fehler ausgelöst wird. Wenn dadurch kein gefährlicher zustand ausgelöst wird oder aber dem Mitarbeiter die möglichkeit gegeben wird dies zu nutzen um die Sicherheitstechnik zu umgehen, dürfte kein Problem bestehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das genau funktioniert nicht. Wenn 5 Minuten kein nachfolgendes Teil mehr kommt, fahre ich weiter, da ich annehme, dass gerade nicht viel los ist und ich irgendwann mal weitertransportieren muss. Also die 10 min überschreite ich nie, außer jemand nimmt die Anlage auf Handbetrieb. Aber auch wenn ich auf 10 min stelle, wird nach einigen Sekunden Not-Halt ausgelöst.

Ich probiere gerade das mit dem Stopp-Eingang.
 
Auch wenn ich den Stopp-Eingang des Bausteins mit dem Laufsignal vom Motor verschalte löst das Muting aus. Wer hat schon einmal so etwas realisiert?
 
Du hättest du option von dem vorgegebenen Baustein abzuweichen und dir einen eigenen zu bauen oder aberdas Laufsignal nicht auf zu schalten. Das Muting muss nicht zwangsläufig vom Laufsignal des Motors abhängen.

Wenn ich z.B. ein Muting System von Leuze einsetze, macht dies die Auswertung der Muting LS 100% selbstständig, ohne dass ein Laufsignal aufgeschaltet wird. (Mit anderen Muting-Systemen hatte ich um ehrlich zu sein noch keine Berührung). Muting Timeout ist bei diesen Fabrikaten sogar bis 8 Stunden einstellbar, oder aber deaktivierbar.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Hast du die Möglichkeit, das sich deine Teile vor der Lichtschranke an & Nach der Lichtschranke abmelden können ?

Dann steuer dein Muting doch darüber.

Mfg
 
Ich habe leider keine Möglichkeit, dass ich abweiche. Ich habe eben nur die Hardware hier und eine F-Steuerung. Lt. Hilfe sollte der Stopp-Eingang nur die Zeit anhalten, also eigentlich dürfte ich nicht nach Sekunden schon einen Not-Halt haben.
 
Zurück