Hallo

Ich soll über eine hochverfügbarer S7-Verbindung mit dem AG_Send ( FC5 ) Daten senden.

Eine hochverfügbarer S7-Verbindung geht ja über zwei Schnittstellen.

Beim AG_Send muss ich am Parameter LADDR die Adresse aus dem Hardwaremanager der Schnittstellenkarte angeben.

Ich kann beim AG_Send aber nur einen LADDR angeben , da ich aber zwei Schnittstellen habe habe ich auch zwei Adressen.

Welche der beiden Adressen muss ich beim AG_Send als Parameter LADDR verwenden ?

Ich bin ratlos.

Danke für Eure Hilfe .

beste Grüße
Mandi
 
AG_Send für S7-Verbindungen? Geht das überhaupt? AG_Send ist nicht für hochverfügbare S7-Verbindungen gedacht. Dafür sind USEND/BSEND/PUT etc da.

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

>> Geht das überhaupt?

Mein Gegenüber ist ein PC S7 programmiert von Siemens. Ich dachte eigentlich der Programmierer sollte es wissen.

Ich wollte es auch mit BSEND machen. Aber der Hr. von Siemens meint nein ich soll den AG_Send nehmen ?


bG
Mandi

 
Hi,

es gibt von Siemens für diesen Fall eine Bibliothek
Namens "S7H4_BSR" die die Anbindung einer S7
an einer S7-H realisiert.
Die Bibliothek müsste Bestandteil von PCS7 sein oder
alternativ bei Siemens mal anfragen.

Gruß
Move
 