Hallo miteinander,


Ich habe mich nun entschlossen eine aus dem Jahr 1992 verbaute „modifizierungsbedürftige“ Zentraleinheit
S5-100U / CPU102 -Steuerung und gegen eine aktuelle modulare SPS auszutauschen.


Die vorhandene SPS-Automation beinhaltet nur Steuerungsfunktionen und besteht insgesamt aus:
- S5-100 Zentraleinheit (176 E/A)
- 8 Digitale Ausgangsmodule (je Relais)
- 6 Digitale Ausgangsmodule (24V)
- 12 Digitale Eingangsmodule (24V)
- 1 Netzgerät 24VDC


Eigentlich habe ich geplant, als Ersatz von Siemens, eine S7-1200 mit Zusatzmodulen einzusetzen. Nach dem lesen des Handbuches bin ich aber nicht mehr so begeistert, weil ja die SPS-Anschlussklemmen unterschiedlich im Aufbau sind (S5 nur unten, S7 Unten + oben). Dadurch muss ja die gesamte SPS-Verdrahtung neu aufgebaut werden, weil ja die Verdrahtung der oberen Klemmenreiche über den oberen Kabelkanal erfolgen muss. Darauf habe ich eigentlich keinen Bock. Oder sehe ich das falsch?


Ich suche deshalb eine SPS-Lösung, wo alle Ein/Ausgangsklemmen aus dem unteren Verdrahtungskanal, unter Verwendung der Bestandsverdrahtung, angefahren werden können. Dann brauche ich wenigstens nur einen minimalen Teil neu zu verdrahten. Ich habe auch schon überlegt, ein Feldbussystem (z.B. WAGO) als Ersatz einzuplanen. Die sind zwar in der Baubreite wesentlich schmäler als die S5-Module. Aber Anschlusstechnisch hätte das meiner Meinung nach den Vorteil, dass man auch hier einen Teil der Verdrahtung weiter verwenden kann.


Vielleicht lässt mich mein Technikverständnis in Stich und ich sehe das Ganze zu kompliziert.
Wie würdet Ihr diese Aufgabe lösen?


Ich bedanke mich schon im Voraus
Michael
 

Anhänge

  • Schaltschrank Heizung 001.jpg
    Schaltschrank Heizung 001.jpg
    558 KB · Aufrufe: 66
Zuletzt bearbeitet:
Ich würde dazu ET200SP hernehmen. Da gibt es auch eine CPU dafür (entspricht dann S7-1500).
Um auf die Breite zu kommen (die Baugruppen sind schmal) würde ich Leerplätze (Sockel + Abdeckung)
dazwischen projektieren.
Damit sollte die bestehende Verdrahtung weitestgehend verwendet werden können.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du könntest eine S7-1200 nehmen und als E/A-Baugruppen ET200x per PROFINET anschließen, die ET200-Baugruppen haben alle Anschlüsse unten oder die Anschlußdrähte können alle nach unten gelegt werden:
* ET200S, IM151-3 PN ST, 6ES7151-3AA23-0AB0
* ET200SP, IM155-6 PN ST, 6ES7155-6AU00-0BN0
* ET200MP, IM155-5 PN ST, 6ES7155-5AA00-0AB0, Baugruppen aus S7-1500-Spektrum
(* ET200M, IM153-4 PN, 6ES7153-4AA01-0XB0, Baugruppen aus S7-300-Spektrum - auch schon ziemlich alt)

Oder eine ET200-CPU + ET200-E/A direkt dran:
* ET200S IM151-8 PN/DP CPU, 6ES7151-8AB01-0AB0, kann mit Step7 "classic" V5.5 und Step7 TIA programmiert werden
* ET200SP CPU 1510SP-1 PN, 6ES7510-1DJ01-0AB0, ab Step7 TIA V13 SP1

Oder eine S7-1500 nehmen.

Harald
 
Hallo Miteinander,
diese ET-Bauteile habe ich noch gar nicht auf meinem "Schirm" gehabt. Beide Vorschläge sind auf jeden Fall eine sinnvolle Lösung für die geplante Umrüstung. Mal sehen was die Handbücher hergeben.
Danke noch einmal.
Gruß Michaek
 
Die ET200SP CPU 1510SP-1 PN ist schon recht geil. Ich hab mir letztens eine Besorgt und bring sie grad ziemlich ins Schwitzen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass du damit Recht gut zurecht kommen wirst beim Verdrahtung beibehalten.

Aber ist das wirklich eine S5-100? Ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern, aber ich meinte die war extrem eingeschränkt was IOs anging, darum wundern mich deine Acht Karten nur schon fürs die Digitalen IOs.
Anyway. Um die Verdrahtung zu vereinfachen könnte man vielleicht einfach nur Terminals setzen um die Karten etwas auseinanderzunehmen. Aber vielleicht ist ja genügend Verdrahtungsreserve vorhanden.

Aber darum das Programm abzutippen wirst du wohl kaum herumkommen. Ist eh anzuraten um die Lesbarkeit für die nächste Generation wieder herzustellen ;)

mfG René

Edit: Quatsch du hast ja garkeine Analogen, die haben immer soviel Datenbits gefressen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die eventuelle Neu-Verdrahtung hält sich in grenze würde ich so auf die schnelle sagen.

Als Neu SPS Wahl würde ich euer Standart SPS wählen. Wenn ihr die habt natürlich.

Sonnst wäre eine der 1500er varianten sicher eine gute Wahl.
Da hat mann die Change (Wen es S5 Programm in AWL ist) das so gut wie 1 zu 1 ab zu tippen.

Bram
 
Würde im Prinzip auch eine ET200xx-Lösung nehmen.
Möglicherweise könnte man (falls nötig) auf der linken Seite die CPU mit IOs setzen und ein PN-Anschaltmodul mit weiteren IOs auf der rechten.
Die Drähte die von links kommen gehen nach links, Drähte von rechts gehen nach rechts. Man muss dann halt die IO-Nummern im Programm anpassen. Nur so ne Idee.

Sonst könnte man auch die Verkabelungsadapter von S5 auf S7-1500 nehmen die es anscheinend gibt.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/83557459 - Siehe letzer Link unten.

Vom Programm her würde ich auch sagen dass man eher neu- oder zumindest abschreiben sollte.
Dann fallen einem bei der Arbeit vielleicht ein paar Dinge auf die eventuell auf einer 1500 Probleme machen könnten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Rene,
Ich werde den korrekten Typ in meinem Beitrag korrigieren. Habe damit seit IBN 1992 keinerlei Probleme mit der SPS gehabt.

Die 100U war durchaus eine gute CPU. Ich kam nur wegen der Prozessabbildgrösse recht schnell an ihre Grenzen. Eine Messung oder Analoge Stellglieder und schon schrumpfte auch das Digitale Mengengerüst stark zusammen.

mfG René
 
Hallo

wenn keine Zeit oder Interesse zum Umverdrahten besteht gibt's Stecker für die 100u Sockel.
Die sind dann sinnvoll wenn man evtl Rückbauen muss.

Aber neu verdrahten ist bestimmt nachhaltiger.

Schau Dir die Drähte an. Dann die passende HW.
Ich würde wenn möglich
auch außerhalb des Siemens
Portfoliios mich umschauen.

Ein 100u Progr kann man in Classic migrieren.
 
Für die Hardwareseite würde ich das VARIOFACE-System von PHOENIX einsetzen.

https://www.phoenixcontact.com/onli...ers_P-23/d41fefb6-f563-460d-b2b8-a5fcfa2288a3

verschiedenste Klemmenmodule die du an die Stelle der 100-Unterteile einbauen kannst (evtl. müssen halt ein paar wenige Drähte umgelegt werden),
fertige Systemkabel in versch. Längen und passende Frontadatper für alle möglichen Steuerungen.

Haben wir schon mehrmals verwendet um sogenannte Rangierschränke (mit mehrreihigen Lötverteilern "Tannenbäume") an z.B. eine ET200M zu bringen.

Mit ein bisschen Vorbereitung geht das ziemlich flott und fehlersicher.


Software: erstmal abtippen und 1:1 übernehmen, später Verbesserungen einfliessen lassen


wenn du in Japan einkaufen kannst gibts dort für die HW ne tolle Lösung:

https://www.youtube.com/watch?v=W_jOk2N6s5c



Viel Erfolg

Grüße
R.
 
Hallo miteinander,
Erst einmal Danke für die vielen Vorschläge. Ich werde mir jetzt die zugehörigen ET200-Handbücher "reinziehen".
Gruß Michael
 