Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Mehrere Doppelwörter überwachen

  1. #1
    Registriert seit
    10.09.2010
    Beiträge
    72
    Danke
    22
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo liebe Gemeinschaft,

    ich möchte mehrere Doppelwörter auf Veränderung überwachen.

    Im Detail stelle ich mir das wie folgt vor, z.B. DB10.DBD50 ändert alle 2s seinen Wert, dieser Wert ist immer unterschiedlich und kann nicht vorhergesehen werden.
    Ich möchte den Wert in soweit überwachen, dass ich dann, wenn sich der Wert ca. 30 Minuten lang nicht geändert hat ein Bit setze, das wiederum weitere Aktionen auslöst.

    Kann mir da jemand mit einer guten Idee weiter helfen?


    Grüße Alex
    Zitieren Zitieren Gelöst: Mehrere Doppelwörter überwachen  

  2. "
    Code:
    L DBD_vorher
    L DB10.DBD50
    T DBD_vorher
    <>D
    L S5T#30M
    SA T1
    U T1
    = #hat_sich_geaendert
    Harald"


  3. #2
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.170
    Danke
    922
    Erhielt 3.287 Danke für 2.656 Beiträge

    Standard

    Code:
    L DBD_vorher
    L DB10.DBD50
    T DBD_vorher
    <>D
    L S5T#30M
    SA T1
    U T1
    = #hat_sich_geaendert
    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  4. #3
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.618
    Danke
    775
    Erhielt 646 Danke für 492 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    DAs könntest du z.B. so machen

    Code:
    #TON_Saver(IN:=#wert = #Savewert,           
             PT:=t#30s,
               Q=>#alarm);
    
    
    IF #wert <> #Savewert THEN
        #Savewert := #wert;
    END_IF;
    Wenn es natürlich 100e vergleiche sind, macht es vielleicht Sinn die Timer und vergleiche per Schleife durchzurattern.

    mfG René

Ähnliche Themen

  1. Mehrere Controller zentral überwachen
    Von Deep Blue im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.01.2016, 21:02
  2. Teleserviceverbindungen Überwachen
    Von sepp im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 19:05
  3. libnodave mehrere doppelwörter
    Von Praseodym im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.09.2007, 12:02
  4. Doppelwörter Schieben
    Von Waelder im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.03.2007, 16:35
  5. Doppelwörter hochzählen MD1>MD2 usw.
    Von mkd im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.12.2006, 07:13

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •