TIA TIA Safety lässt sich nicht ohne Fehler übersetzen

DinoPo

Level-2
Beiträge
40
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

folgendes Problem:

mein TIA Safety Projekt lässt sich nicht übersetzen.

Verwendete CPU: 1518F-4PN/DP
TIA V13 Update 7

Die Fehlermeldung wird von den Compiler Bausteinen ausgegeben.
Als Bsp. FB4061_C (FB32787) "30,Der Operand "F06100_==D1=95+12S0-A401" ist nicht definiert.,,,10:14:02"

Dies passiert bei mehreren FBs und bei SPLIT_FOBs. Leider kann ich mit dieser Fehlermeldung gar nichts anfangen.
Habe auch mal versucht, alle zu löschen. Aber durch das Übersetzen erstellt TIA die FBs wieder und bringt mir wieder die Fehlermeldung.

Anbei eine txt-Datei mit dem ausgegebenen Fehlerstack.

Gruß Dino
 

Anhänge

  • Fehler.txt
    25,9 KB · Aufrufe: 58
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Lea,

habe bei alles unter Systembausteine gelöscht, anschließend übersetzt brachte mir den Fehler das Instanz DBs fehlen. Habe diese erzeugt und nochmal übersetzt.
TIA erzeugt alles nur aber ich bekomme trotzdem die Fehlermeldung... Hat also nichts gebracht.
 
Durchsuch dein Programm einmal nach dem Operanden "F06100_==D1=95+12S0-A401". Du scheint den im Programm verwendet zu haben, jedoch diesen nicht definiert zu haben. Sieht so aus, als würde der Fehler in folgendem Baustein stecken: FB4061_C (FB32787)
 
Hallo zusammen,

der Fehler lag in der HWC. Hier hatte eine Baugruppe im Namen Tabstopps. Ich konnte die HW übersetzen aber sobald ich das Safety Programm übersetzen wollte kam es zu diesem Fehler.
Alle Baugruppen die nach der Baugruppe mit dem Tabstopp kam, waren Fehlerhaft.

Gruß Dino
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben