    Moin moin,
    ich habe folgendes Phänomen, das ich mir nicht erklären kann:
    Ein Turck Profibus-Teilnehmer (FXDP) ruft immer (zyklisch unter 1 Sekunde) den OB 82 auf und meldet ein gehendes Ereignis: Alles iO...
    Dem gehenden Ereignis geht aber kein kommendes Ereignis vorraus.
    Nach einspielen der HW-Konfiguration unterläßt der TurckTeilnehmer das senden und wird erst wieder aktiv, nachdem irgendwo ein ProfibusFehler aufgetreten ist.

    Diese geschilderte Vorgehen haben mehrere Turck Module, aber nicht alle und es sind zu viele, um alle zu wechseln.

    Danke Holger
    Zitieren Zitieren Gelöst: OB 82 Aufruf  

  2. "Im Strang sind es unter 31 Teilnehmern bei 1,5 MBit/s.
    Der teilnehmer selbst sagt in seinem Baugruppenzustand : Alls OK.
    Doppelbelegungen sind ausgeschlossen und die Stecker/Auflegung sind auch iO. Der Bus wurde von Indusol eingemessen und ist iO.
    Gruß Holger"


  3. #2
    Registriert seit
    18.04.2005
    Ort
    Fast an der Schweiz
    Beiträge
    856
    Danke
    208
    Erhielt 108 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Wie viele sind es denn von den Modulen, kann es sein, dass du Resonanzen oder Doppelbelegungen hast ? Geschwindigkeit vom Bus ?Stecker und Kabel testen. ggf EMV Probleme ? Von Siemens gibt es ein HB mit Profibus Verkabelung. Da Steht auch was über die Einstellung der Geschwindigkeit im PB Netz anhand von Teilnehmern.
    Im Schlimmsten Fall Profibus Analyse.
    Was sagt die S7 HW im Online ?

    Grüsse Michael
    Code:
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)

    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111

  4. #3
    peltzerserbe_ Gast

    Standard

    Im Strang sind es unter 31 Teilnehmern bei 1,5 MBit/s.
    Der teilnehmer selbst sagt in seinem Baugruppenzustand : Alls OK.
    Doppelbelegungen sind ausgeschlossen und die Stecker/Auflegung sind auch iO. Der Bus wurde von Indusol eingemessen und ist iO.
    Gruß Holger

  5. #4
    Registriert seit
    09.01.2006
    Beiträge
    31
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Die richtigen GSD Dateien ???

  6. #5
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.260
    Danke
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge

    Standard

    Ähnliches Problem hatten wir mit einem anderen Hersteller, erst ein Firmwareupdate des Slave hat Abhilfe geschaffen, wende dich am Besten mal an Turck.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  7. #6
    peltzerserbe_ Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bei einer weiteren Anlage in der gleichen Halle ist mir aufgefallen, das auch 2 SEW-Drives das gleiche Verhalten aufzeigen.
    Frage: Wann wird das mit dem schreiben wohl ausgelöstß Doch sicherlich erst nach einer Aufforderung vom Master... oder???

Ähnliche Themen

  1. FB Aufruf in S7 SCL
    Von Starter im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.10.2011, 14:16
  2. OB3 Aufruf
    Von Higgi im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 11:52
  3. FB-Aufruf
    Von S7 Frischling im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.10.2009, 11:52
  4. S7 OB1 - FB/DB Aufruf
    Von Marco Polo im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 14:07
  5. Aufruf DB im OB1
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 12:43

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •