Hallo,

ich habe eine S7-1500, die ich mit PLCSim simuliere und ein TP1500 Comfort Panel, das ich mit WinCC Runtime Advanced simuliere.
Die Simulation habe ich hinbekommen und die SPS und das Panel kommunizieren miteinander. Jedoch habe ich ein Problem mit der Simulation der Bitmeldungen.
Ich habe Betriebsmeldungen und Störmeldungen erzeugt. Zu Beginn möchte jedoch erst nur die Störmeldungen testen.
Ich habe die Bitmeldungen mit den jeweiligen Triggervariablen erzeugt (siehe Bilder), jedoch erscheint die Meldung bei der Simulation am Panel nicht, obwohl die Variablen gesetzt sind.

Hat jemand Erfahrungen mit der Simualtion von Störmeldungen gemacht oder weiss jemand wie man das Problem lösen kann?

Danke euch im Voraus

Variablentabelle.jpgBitmeldungen.jpgMeldeanzeige.jpgPLCSim.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe Betriebsmeldungen und Störmeldungen erzeugt.
Ich habe die Bitmeldungen mit den jeweiligen Triggervariablen erzeugt (siehe Bilder), jedoch erscheint die Meldung bei der Simulation am Panel nicht, obwohl die Variablen gesetzt sind.

Hat jemand Erfahrungen mit der Simualtion von Störmeldungen gemacht oder weiss jemand wie man das Problem lösen kann?
Du hast auch eigene Meldeklassen erstellt oder?
"Störmeldungen" und "Betriebsmeldungen" sind keine Bezeichnungen für Standardklassen sofern ich mich richtiger erinnere.

Wenn ja, dann musst du beim Meldefenster-Objekt bei den Meldeklassen die eigenen auch zur Anzeige anhaken/parametrieren.
Per Default sind nämlich nur die Defaultklassen angehakt.
 
Du hast auch eigene Meldeklassen erstellt oder?
"Störmeldungen" und "Betriebsmeldungen" sind keine Bezeichnungen für Standardklassen sofern ich mich richtiger erinnere.

Wenn ja, dann musst du beim Meldefenster-Objekt bei den Meldeklassen die eigenen auch zur Anzeige anhaken/parametrieren.
Per Default sind nämlich nur die Defaultklassen angehakt.