Step 7 Kann man Netzwerkkommentare usw in ein anderes Projekt übertragen?

Beiträge
622
Reaktionspunkte
67
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sagen wir ich hab ein recht verseuchtes Projekt (z.b. mit falscher Hardwareconfig, Dateifehlern oder ähnlichen)und möchte ein sauberes neues erstellen.

Ich mache also ein neues Projekt und hole mir mit "Station in PG laden" alles vollständig aus der SPS.
Die Symboltabelle kopieren ist ja auch noch kein Problem.

Nun die Frage:
-Gibt es eine Möglichkeit die Netzwerkkommentare usw aus dem Original Projekt auf das neue zu übertragen?
-Wo sind diese im Projekt abgelegt?
-Vielleicht nur eine Datei oder ein Verzeichniss das man kopieren muss?
-hab ich eventuell sonst etwas übersehen das mir dann fehlen würde? (verknüpfte WinCC HMI´s?)
-Oder ist die Idee gar völlig daneben...? :eek:

lg
Michael
 
Bei Deinem Vorgehen gehen nicht nur die Kommentare verloren sondern auch die ganzen symbolischen Variablennamen in DB und in Baustein-Schnittstellen. Beim Versuch, die Symbolik und die Kommentare wiederherzustellen und bei Konsistenzprüfung verliert man höchstwahrscheinlich die Baustein-Zeitstempel. Bei Knowhow-geschützten Bausteinen verliert man oft die Bausteinkonsistenz. Verbindungs-Projektierungen verlieren die logischen/symbolischen Beziehungen zu im original-Projekt enthaltenen weiteren Stationen. Falls Du integrierte HMI-Projektierungen hattest, so sind diese dann auch weg. ... Im allgemeinen ist Dein Vorgehen nicht die beste Wahl. Es eignet sich eigentlich nur zur schnellen Herstellung eines Notfall-Backups.

Versuche zunächst, Dein "verseuchtes" Projekt zu reparieren via "Speichern unter" mit Reorganisation und manueller Korrektur der HW Konfig. (Online-HW Konfig temporär in PG laden (durch Umschalten in online-Ansicht) und penibel mit Projekt-offline-HW Konfig vergleichen, ggf. beide Konfigs exportieren und die Dateien vergleichen)

Kommentare und Symbolik kopieren geht meines Wissens nicht über einfach ein paar Dateien kopieren. Da steckt eine Datenbank dahinter. Wie das alles in einem Step7-Projekt zusammenhängt ist meines Wissens nicht offiziell dokumentiert.

Kommentare und Symbolik "kopieren" geht, indem man aus einem Bausteine-Ordner mit den Kommentaren und Symbolen in die Online-Ansicht umschaltet und aus der Online-Ansicht die Bausteine aus der CPU heraus kopiert. Dann werden die Offline-Kommentare/Symbole und der Online-Programmcode zusammengefügt. Sollte bei Bausteinen die Anzahl Netzwerke offline/online unterschiedlich sein, dann werden die Kommentare verschoben eingefügt. --> Bei jedem offline/online-unterschiedlichem Baustein muß das beste Vorgehen separat entschieden werden.

Das Projekt-Reparieren mit Beibehalten von möglichst vielen originalen Informationen ist nicht einfach. Je nach Größe und Wichtigkeit des Projektes kann es aber sein, daß eine fachgerechte Reparatur und Säuberung zu langwierig und teuer wird. --> In Zukunft konsequent eine saubere Projekt-Verwaltung und Projekt-Backups durchführen.

Harald
 
Hallo,

ich bin auch der Meinung dass man versuchen sollte das bestehende Projekt zu reparieren. Alternativ kannst du ein neues Projekt anlegen und die einzelnen Sachen rüberkopieren bzw durch Export/Import. Zum Verschieben bzw Bearbeiten von Netzwerktiteln habe ich diverse Tools.

André
 
Zurück