Step 7 Firmware-Update von ET200SP

Keschnarf

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin zusammen!
Ich bin gerade dabei an unseren ET200SP-Baugruppen ein Firmware-Update durchzuführen. Über die HW-Config kann ich aber nur eine Baugruppe nach der andere hochrüsten.

Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit mit der man mehrere Baugruppen auf einmal hochrüsten kann?

Ansonsten bin ich nächstes Wochenende noch nicht fertig. :-(

S7-319F-3 PN/DP
IM155-6PN-HF
Step 7 V5.5 SP4
 
Zuletzt bearbeitet:
Glaube nicht das es da einen Weg gibt.
HIER wurde zwar mal über das Siemens Automation Tool geredet, aber ob man mehrere automatisch damit updaten kann...

Nebenbei, aus welchem Grund das Update? Irgendein konkretes Problem mit den Karten?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte es schon fast befürchtet.

Im Detail geht es um ein Problem mit normalen Ausgängen, die hinter einem sicheren Powermodul stecken. Unter Umständen kann es bis zu 25ms dauern bis die Ausgänge wieder bereit sind nachdem das sichere Powermodul einen Dunkeltest ausgeführt hat. Das soll mit der neueren Firmware behoben sein. Da in unserer Anlage aber ziemlich viele Ausgänge hinter sicheren Powermodulen sitzen dauert das hochrüsten halt. Aber gut, so weiß ich wenigstens was ich die nächsten Tage noch zu tun habe. ;-)
 
Kannst sonst ja dem Interesse mal bei den Siemensianern nach Fragen... würd mich schon interessieren was es da gäbe.

Ist ja schließlich alles kürzeres time to market...
 