TIA Graph-Schrittkette schaltet nicht weiter, trotz erfüllter Transition

Sinix

Level-1
Beiträge
1.588
Reaktionspunkte
216
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo TIA-Leidensgenossen,

in einer Maschine setzen wir eine ET200SP-CPU (S7-1510F) ein und haben dort diverse Graph-Schrittketten in TIA V13 SP1 Upd X implementiert.
Hier die Entwicklungsgeschichte:

  • IBN im Haus, Schritte der Schrittketten nach Aus und Wiedereinschalten nicht remanent --> Maßnahme: Remanenz explizit aktiviert
  • IBN im Haus, keine weiteren Probleme mit Schrittketten
  • Auslieferung: danach immer wieder unterschiedliche Schrittketten schalten nicht weiter, trotz erfüllter Transition!
    • Kundenbesuch 1 nach FAT: Alle Bausteine übersetzen und neu einspielen --> Test ok
    • Kundenbesuch 2 nach 4 Wochen Produktion: Urlöschen, neu einspielen --> kein Erfolg / Firmware-Update CPU --> Test ok
    • Kundenbesuch 3 nach 2 Wochen Produktion: Bausteine mit neuestem TIA Update übersetzt und übertragen --> Test ok
    • heute (wieder nach 4 Wochen): Problem wieder aufgetaucht

Wahrscheinlich werden wir die Schrittketten nun von Graph nach FUP/KOP/AWL überführen.
Frage an euch ist, ob jemand selbiges Problem hat (TIA-Graph oder dem genannten CPU-Typ)?


Danke und Grüße
Sinix
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich hatte mal mit TIA V12 ähnliche Phänomene.
Hier der Beitrag dazu:http://www.sps-forum.de/simatic/68314-s7-graph-simultanzweige-und-spruenge.html#post472874

kann sein dass da auch schon Probleme waren.
Nun denn, Kundenbesuch 4: Bausteine in Systemressourcen neu generiert und übertragen --> Test ok

Mal sehen in 2-4 Wochen :sb6:

mfG Sinix
 
Hallo,

wir hatten auch mehrmals das beschriebene Phänomen, dass die Transitionen eines aktiven Graph 7 Schrittes sporadisch nicht mehr bearbeitet wurden.
Laut TIA-Fachberatung München beruht der Fehler auf einem Bug in zwei älteren systeminternen Bausteinen und sollte bei neu angelegten Projekten ab TIA V13 SP1 Update 8 nicht mehr auftauchen.
Wurde das Ur-Projekt mit einer älteren TIA Version (älter als V13 SP1 Update8) erstellt, muss auch der aktuellen TIA Version erst beigebracht werden, dass es die neuesten Versionen des der Systembausteine nutzen soll.
Man erkennt im TIA die richtigen Systembausteine nur am Datum.
Hierzu hat Siemens eine Anleitung im PDF Format erstellt. Leider darf ich diese laut Siemens hier nicht einfach so hochladen oder zitieren.
Wer das Problem hat, soll sich an die TIA Fachberatung in München wenden. Die Jungs helfen wo sie können...;)

Gruß andyprog
 