Hallo.

Kennt jemand von euch einen Weg wie man 400er-I/O-Karten an eine S7-1500-CPU anbinden kann.
Soll mal wieder ne Migration werden bei der die alten Karten erhalten bleiben sollen.
In den Migrationsleitfäden findet sich nicht wirklich was zu dem Thema.

Man könnte die 400er-CPU lassen und diese als Profibus/Net-Slave anbinden.
Aber direkt konnte ich keinen Weg finden.

Weiß da jemand was? Danke.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

direkt geht nicht, auch keine 300er I/O Baugruppen.
Dafür müsstest du ein Interface Module einsetzen (ET200S/ET200M) aber das gibt es für die 400er Serie meines Wissens nach nicht.
Also bleibt dir nur der erwähnte weg über 400er CPU und Slave- Anbindung.

Gruß
Christoph
 
Ich würde damit mal an Siemens gehen.

Vielleicht ist eine Anschaltung auf der 1500er für die Erweiterung einer S7-400 IM 461 in Planung.
ich hab das nämlich schonmal für die S5 an ner 400er gemacht. Damals haben sie für die S5 Erweiterungen an der S7-400 extra noch eine Karte gemacht. nämlich die IM 463-2 -> Remote S5 183U IM314

Vielleicht machen sie das auch für die 400er an einer 1500er damit man nicht grad alles austauschen muss.
Intelligente Baugruppen wie CPs werden da aber wohl nicht funktionieren.

mfG René
 
@vollmi: Ja das mit S5->S7-400 hab ich auch schon mal vor mir gehabt. Deswegen wundert es mich dass es da für 400->1500 nichts gibt.

Den Weg über Siemens ("Support Request") bin ich schon gegangen mit ähnlicher Antwort wie von Christoph.
Der gute Mann von Heitec klang aber nicht so als wäre er sich seiner Sache sicher. :rolleyes:
Deshalb auch nochmal die Frage hier...

Der Kunde stellt sich (vor allem weil's unsere Verkäufer so verkauft haben) eben so eine IM-Lösung vor... ohne die alte CPU. :cool:
Man bräuchte eben eine IM461.

Geh jetzt auch noch mal den Weg über unseren Vertriebler + Fachsupport. Mal sehen was ich da für Infos rausbekomme.
Werd's hier vermelden.

Update: Laut Fach-Support geht derzeit nur die Lösung mit der 400er-CPU als Slave. Von einem geplanten IM-Modul weiß man nichts....
 
Zuletzt bearbeitet: