Sonstiges Analogwerterfassung

AndyD

Level-1
Beiträge
87
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Analogwerterfassung S7-300

Hi.

Hab jetzt schon hier etwas Zeit mit der Suche verbracht, habe aber noch nicht das gefunden, wonach ich suche.
Folgende Frage/Anforderungen habe ich:
Eine S7-317-2EK14-0AB0 die 6 Analogwerte alle 10ms einlesen soll.
Jetzt dachte ich an die AE-Karte 6ES7 331-7HF0x-0AB0. Dieser Karte kann ich aus dem Datenblatt entnehmen, dass die Grundwandlungszeit pro Kanal 52mücro-Sek beträgt.
Jetzt gibt es noch eine "Grundausführungszeit" der Baugruppe. Was ist das?
Bzw. wie kann ich sicher stellen, dass ich bei Verwendung der Karte und ein Einlesen der Analogwerte in einem 10ms Weckalarm OB auch wirklich die 10ms einhalte?
Und funktioniert das einfach in der Hardware-Konfig einen Weckalarm-OB, Bsp. OB32, auf 10ms zu stellen?

So schnell musste ich bisher nie sichergestellt einlesen.
Bin um jede Hilfe dankbar.

Hintergrund ist von 10 eingelesenen Messwerten einen Mittelwert zu bilden und dieser soll im Programm als Istwert verarbeitet werden.

Grüße aus der Pfalz

AndyD
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Grundwandlungszeit addiert sich einmal unabhängig von der Anzahl der Kanäle pro Baugruppe lt. Datenblatt.
Wenn man sich allerding die Grundwandlungszeiten anschaut, ist es eher die "Integrationszeit" (50HZ=20ms), und die sollte nun wieder pro Kanal gelten. Das wäre dann also minimal
0.42ms*8 =xxx

Im Augenblick tendiere ich zu der Annahme, das die Grundwandlungszeit nur einmal eingeht, weil alle Kanale quasi gleichzeitig berechnet werden.
Also 52us*8+Grundwandlungszeit.

 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ist mir noch klar. Wenn ich 6 Eingänge verwende komme ich auf eine Grundwandlungszeit von 6 x 52mücro-Sek.
Aber stehen mir die 6 Werte wirklich alle 10ms zur Verfügung wenn ich nen OB32 auf 10ms einstelle und dort die 6 Werte skaliere und und in ein ARRAY in einem globalen DB transferiere?
Und wie kann ich das dem Kunden belegen, dass das so funktioniert?

Grüße aus der Pfalz

AndyD
 
Zurück
Oben