Step 7 Graph 7 und Transline

sean7654

Level-1
Beiträge
16
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

hat jemand von euch erfahrung mit Graph 7 und Transline??
speziell mit der Diagnosefähigkeit.... (Transline Bild "Diagnose Einheit und Diagnose Detail")

wir haben eine NCU 730.3 PN mit Sinumerik Operate auf einer PCU50 Win7

Problem:
es wird des öfteren ein "SQ-Alarm" ausgegeben mit "No Text avalible"
19-05-2016 11-57-11.jpg

der Fb wurde Diagnosefähig gemacht, im Transline Projekt wurde die Hardware ausgewählt und die Diagnosedaten erzeugt! (ohne Fehler)!
die Überwachungen wurden eingestellt im Graph FB,

19-05-2016 11-50-24.png

muss man den SFC17/18 aufrufen und beschalten.....?? habe leider keine Erfahrung mit Graph....

Step7 V5.5 SP4
Graph V5.3 SP7

Gruß
Sean
 
Hi,

schon bisschen her als ich damals im Automotiv Bereich mit Graph 7 und TL2000 zu tun hatte ... :cool: ...

Damals gabs hin und wieder solche Probleme das "Geister-" Meldungen gesessen sind.
Die beiden SFC's 17/18 musste man nicht aufrufen oder beschalten.

Ich vermute einmal, das die Probleme mit den Kommenden und Gehenden Signale bei der Störauswertung haben.
Hatte mir damals auch die Herren Bauer und Orchvat von Siemens bestättigt.

Mit der Umstellung damals von (glaube) PDiag auf ProAgent wars etwas besser.

Aber Du kannst einmal mit der "Anzeigequittung" spielen.
Wenn ich mich recht erinnere habe ich meist den Interlock ohne Anzeigequittung genutzt ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus,

sobald meine Maschine wieder einsatzbereit ist, werde ich mich etwas spielen.... :)

aber weiß irgendjemand ob es bei TL2000 notwendig ist die Prozessdiagnose zu projektieren??
bzw. kann ich mit dem Tool PDiag nicht speichern und übersetzten und auch keine überwachung einfügen ==> Neu ist ausgegraut....
so wie ich das gelesen habe, sollte das auch nicht notwendig sein.....????

Gruß
 
Zurück
Oben