Step 7 Kommunikation Profinet PC - Step7

Neurorancer

Level-2
Beiträge
572
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sehr geehrte Forum Mitglieder,

wie richtet man eine Profinet-Kommunikation zwischen dem PC und der S7 Anlage (CPU314C-2 PN/DP) ein?

Ich habe die SPS mit Hilfe eines Ethernet Kabels mit dem Rechner verbunden.
Nun will ich eine kleines Programm auf die SPS übertragen.

Dazu bin ich im TIAV13 Portal auf "Laden in Gerät gegangen". Dort kann die SPS aber nicht gefunden werden.

Mir ist klar, dass man die IP einstellen muss, aber wie?
Folgendes habe ich probiert:
Automatische IP im Rechner und automatische IP in "Ethernet Adressen" im TIA portal. => kein Erfolg, kein Zielsystem kann gefunden werden.

Dann habe ich die IP-Adresse des Rechners auf 192.168.0.1 gesetzt und die IP der SPS auf 192.168.0.2 => auch kein Erfolg.

Was mache ich verkehrt?
 
Ich glaube jetzt hat es funktioniert. Habe die IP Adresse des Rechners auf 192.168.0.1 gestellt und im TIA Portal das gleiche angegeben.
Verbinden kann ich mich jetzt.
Jetzt versuche ich mal ein kleines Programm zu übertagen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe den Rechner neu gestartet um zu prüfen ob die Verbindung bestehen bleibt.
Nach dem Neustart kann ich mich wieder nicht verbinden.
Hmmm...
Die IP-Adresse im Rechner ist 192.168.0.1, die selbe IP habe ich auch im TIA Portal unter IP Protokoll eingegeben.
Aber es werden wieder keine Geräte gefunden...
 
Habe gerade festgestellt, dass im IP config eine andere IP Adresse steht:

Ethernet-Adapter Ethernet:

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
IPv4-Adresse (Auto. Konfiguration): 169.254.142.153
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standardgateway . . . . . . . . . :

Wie kommt das, die IP Adresse 192.168.0.1 mit der Subnetmaske 255.255.255.0 habe ich doch fest vergeben.
 
Hallo Neurorancer,

ich habe das gleiche Verhalten der Netzwerkkarte. Aber nach ein paar Minuten springt die IP dann um auf die Eingestellte. Das sollte also kein Problem darstellen.

Gruß Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich weis nicht mehr weiter. Ich bekomme einfach keine Verbindung.

Wenn ich eine Feste IP vergebe: zb:
IP: 192.168.0.3
SUBNETMASK: 255.255.255.0
Standardgateway: Was muss man eig. hie eingeben? Ich habe mich für: 192.168.0.1 entschieden
DNS-Server: Was muss man eig. hie eingeben? Ich habe mich für: 192.168.0.1 entschieden

nzwrk.jpg

Dann kommt erstmal eine Meldung:
2016-05-20.jpg
Ich entscheide mich für Heim / Arbeitsplatz

Dann schaue ich in der Konsole nach meiner IP mit Hilfe des ipconfig Befehles:

2016-05-20 (1).jpg

Wie es aussieht, wurde die von mir vorgegebene IP richtig eingestellt.

So, nun gebe ich eine IP im TIA Portal ein:
192.168.0.5
SUBNETMASK: 255.255.255.0

2016-05-20 (2).jpg

Nun versuche ich mich mit der SPS zu verbinden:

2016-05-20 (3).jpg

Es kann nichts gefunden werden.

Nun ändere ich die IP im Tia portal auf die selbe IP wie im Rechner
192.168.0.3
SUBNETMASK: 255.255.255.0

Mit dem selben Ergebnis.

Es kann einfach keine Station gefunden werden. Bein Verbinden habe ich alle Kombinationen durchprobiert.

Was ist da los?

Ich verwende ein ganz normales Ethernet Kabel. (Habe schon zwei verschiedene ausprobiert.)
Die SPS war jungfreudig, die SD Karte steckt in der SPS drinnen.
Die Leuchte DC5V ist grün,die SPS ist auf STOP.
Die Leuchte für Profinet leuchtet orange.
 
Hi,

im TIA die gleiche IP zu konfigurieren wie im PC solltest du gleich bleiben lassen, das kann nur schief gehen!
Ebenso bei DNS und Gateway, dort einfach nix eintragen!
Im TIA Portal Projektbaum bei Online-Zugänge deine Netzwerkkarte aufklappen und erreichbare Teilnehmer starten.
Wenn die SPS jungfäulich ist hat sie die Adresse 0.0.0.0 und kann daher nicht gefunden werden, da musst du erst eine Adresse vergeben per Taufe.
Dies geschieht über "Online&Diagnose" -> Funktionen -> IP Vergeben an dem Gerät was unter "Erreichbare Teilnehmer" auftuacht.

Gruß
Christoph
 
Habe die DNS und GATEWAY entfernt
die IP im TIA portal ist 192.168.0.5

2016-05-20 (8).jpg

Im TIA Portal Projektbaum unter Online-Zugänge habe ich meine Netzwerkkarte aufgeklappt und
die Suche der Teilnehmer gestartet.

Leider findet TIA nichts..

2016-05-20 (9).jpg

Unter "Online&Diagnose" kann ich keine Änderungen machen, da die Station offline ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ähm hast du da Windows 10 am laufen?
Wenn ja dann viel Spaß damit leider ist TIA nicht freigegeben für Win10 und genau solche Probleme tauchen dann immer wieder auf wenn man diese Kombination verwendet.

Du kannst mal PROINETA probieren ob die CPU damit gefunden wird und eine IP bekommen kann.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/67460624

Gruß
Christoph
 
Vielen Dank für den Tip!

Habe Profineta installiert und das ist der Befund:



2016-05-20 (11).jpg

Möchte folgende IP vergeben. 192.168.0.5, Subnetmask: 255.255.255.0
Nach Bestätigen mit der Taste "SET" verschwindet das Fenster, die IP wird aber nicht übernommen.
 

Anhänge

  • 2016-05-20 (10).jpg
    2016-05-20 (10).jpg
    38,8 KB · Aufrufe: 7
Ping klappt ohne Fehler.

Im Erweiterten laden habe ich keine option die IP der Steuerung einzugeben.

Die IP habe ich unter "PROFINET Schnittstelle->Ethernet-Adressen->IP Protokoll" vergeben.

Es wird wieder nichts gefunden
 
doch dort sollte direkt die IP eingegeben werden können.
anonsten gibt es auch noch die Checkbox " kompatible Geräte anzeigen" diese mal diaktivier/aktivieren je nach dem wie sie gesetzt ist.
 
WOW! jetzt wird die SPS gefunden!
Meine Güte, wie soll man darauf kommen?
Vielen Dank für die Unterstützung!
2016-05-20 (15).jpg

Jetzt versuche ich mal ein kleines Test-Programm in die CPU zu laden.
Eine kleine Frage am Rande: In der CPU sind bereits Ein/Ausgänge verbaut, wie finde ich heraus welche Adresse diese besitzen?
 
Zurück
Oben