Step 7 Hardwareconfig eines Mobile Panel 277 Problem

DeltaMikeAir

User des Jahres 2018; 2023
Beiträge
21.817
Reaktionspunkte
7.252
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten morgen,

ich wollte gestern ein Mobile Panel an eine Anlage anbinden. Es ist ein 277 6AV6 645-0CA01-0AX0.
Dieses habe ich per Profinet an meine CPU315PN/DP angeschlossen. Kommunikation läuft auch soweit.
Da ich die Tasten über die Eingänge per Hardwareconfig nutzen möchte, habe ich die das Gerät in
der Hardwareconfig reingezogen, Adressen vergeben und alles geladen. ( Step 7 V5.5, WinCC flex 2008 )
Nun zeigt die CPU in der Diagnose an: Soll Ist ungleich: Projektiert 0CA01 gefunden 0CC01. Ich hatte noch ein
0CB01 Gerät im Haus, habe die HW-Config auf diesen Typ geändert und alles übertragen, dann wieder
Soll Ist ungleich projektiert 0CB01 gefunden 0CC01

0CA01 = Blanko Gerät
0CB01 = mit NOT-AUS
0CC01 = mit NOT-AUS, Handrad, Schlüsselschalter und Drucktaster

Man muss also anscheinend immer das 0CC01 Gerät reinziehen, egal ob 0CA01 oder 0CB01 angeschlossen
ist. Funktioniert dann auch.

Kennt jemand dieses Verhalten? Für was gibt es dann im Katalog zum reinziehen die zwei anderen?
Um welchen Typ es sich handelt, kann man in WinCC ja nicht einstellen, oder?

Danke für eure Hilfe
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo DeltaMikeAir,

kann es sein das auf deine Panels schon mal per Speicherkarte Projekte übertragen worden sind? also per Backup and Restore Funktion den Proporties?

Mit freundlichen Grüßen WinCC
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo WinccTia,

ja, das habe ich tatsächlich gemacht. Aber kommt der Gerätetyp, welcher in der OnlineDiagnose der Hardwarekonfig
angezeigt wird, nicht aus der Firmware auf dem Gerät?
In WinCC kann man diesen nicht einstellen.

Vielen Dank für deine Hilfe
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo DeltaMikeAir
kann ich dir leider nicht genau sagen aber bei uns haben wir es schon mal anderes Herum geschaft ein Panel mit allen Pipapo funktionerte um nicht mehr nachdem dieses Gerät per SD Karte die daten eines anderen Panels ohne anbauteile aufgrund eines Lagerenpasses geschoben wurden und nachher hat es per Protool Projektübertragen an der Anderen Anlage (wo die Anbauteile benötigt werden)nicht mehr erkannt.
Wir haben das Gerät dann auf Reperatur geschickt und Siemens hat dann geschrieben geprüft und Repariert wollte nicht genau sagen was los war....
Wenn du beim Restore von SD Karte mal schaust irgengendwie werden da schon allerhand daten zurückgeschen wie Regestriesicherung bzw WinCe Image.

Gruß TIAWinCC
 
Zuletzt bearbeitet: