Hallo
ich verwende 2 Runtime PC's auf denen das gleiche Projekt läuft. Dies soll auch so bleiben, da es weitere Änderungen am Programm geben werden.
Jetzt möchte ich eine VBS auf einen der beiden Bediengerät ausführen.
Die einzige Lösung die mir einfalle, ich erstelle eine Text Date auf jedem Bediengerät mit dem Namen HMI1 und HMI2 und lese diesem im Script aus, somit könnte ich das Skript nur auf HMI1 ausführen.

Vielleicht hat jemand noch eine bessere Lösung?
 
Hallo robin,
auf meinen Win 10 Runtime PC geht es mit diesem Script
Code:
Sub HostName()
' Declaration of variables
Dim objNetwork
Dim strHostname

' Create object WScript.Network
Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network")

' Get local hostname
strHostname = objNetwork.ComputerName

SmartTags("_System\Hostname") = strHostname

' Deallocate used object
Set objNetwork = Nothing



End Sub
 