TIA Erste mal 1515SP Open Controller mit WinCC RT Adv. Wie softbus einrichten ?

Beiträge
8.333
Reaktionspunkte
1.900
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nun habe ich ein 1515SP Open Controller liegend am Tisch, und ich versuche zum ersten mal ein TIA Projekt neu aufzusetzen.

Ich nehme ein "CPU 1515SP PC + HMI" aus den Hardware Katalog.
Wenn ich aber versuche den online Verbindung von WinCC RT auf der Open Controller CPU zu konfigurieren, dann gibt es nur die Schnittstellen "MPI/DP" und "Ethernet" zur Verfügung, kein "Softbus". Ich kann den Open Controller nicht direkt auswählen als Partner, nur über IP Adresse.

Dann habe ich ein Beispielprojekt gefunden, und vergleicht was dort konfiguriert ist. Siehe da, das Schnittstelle ist "Softbus" und der Partner ist direkt Spezifiziert.
Aber ich finde nicht wo ich der 1515SP als ein wahren PC Station einrichtet, so das für WinCC das Schnittstelle Softbus gewählt werden kann.
Ein Schritt-für-Schritt Anleitung von Siemens habe ich auch nicht gefunden.

Hat jemand eine Ahnung ?
 
Hallo Jesper,
da kannst du dich mal wirklich voll auf TIA verlassen, du ziehst eine PLC-Variable
auf irgendein Bild der HMI und schon ist alles eingerichtet.

Das haben Sie wirklich mal gut gemacht!

gruß RN
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aaaaaaahhhh .....
Es hat geklappt, und jetzt habe ich der Verbindung als Softbus.
Und wie wusste du das ?

Etwas eigenartig und umgekehrt.
Ich wollte es den "sicheren Weg" machen, erst Hardware einrichten, dann Hardware verbinden (scheinbar nicht notwendig bei ein 1515SP mit integrierten HMI), dann Software verbinden, dann Variabeln anlegen, und erst dann die HMI Bilder mit Objekte befüllen und mit die Variabeln verbinden.

Jetzt kann ich etwas weiter bergauf klettern, hoffentlich komme ich irgendwann auf der TIA-Spitze.
 
Kleiner Nachtrag:
Die Verbindung kann man auch anlegen, indem man in "Geräte&Netze" oben links auf "Verbindungen" klickt und eine "HMI-Verbindung" von der WinCC RT zur CPU 1500S macht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jetzt habe ich en mehr "traditionellen" Weg gefunden.

In das Network View muss man mit der Maus ein Verbindung zwischen der WinCC RT Adv and CPU 1505S "ziehen".

TIA_1515SP_HMI_Verbindung.png

edit: Genau wie Käse es erklärt.
 