Hallo,

ich habe mich gerade etwas in das Handbuch einer 1500er CPU eingelesen und dabei bemerkt, dass die Datenbausteine dort nicht mehr standartmäßig remanent sind.

Das finde ich etwas merkwürdig.

Welchsen Vorteil soll das haben?
Somit muss ich die Datenbausteine alle händig remanent stellen, wenn ich nach einem Netzausfall, Produktionsdaten erhalten will.
Meiner Meinung nach ein Nachteil oder sehe ich das falsch?

Remanenz S7-300-1500.jpg
 
Hallo Steven,

einzellen einstellen kannst du es nur bei optimierten Basteinen bei nicht optimierten geht es nur wie bei Classic alles oder nichts ich glaub du kannst aber in den Einstellungen des Tia einstellen das Remanenz immer gegeben ist
 