Step 7 PT100 an AI2x12bit

SPS-Fee

Level-1
Beiträge
81
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Grüßt euch, die Steffi benötigt wieder mal etwas Hilfe ;-)

Ich sitze seit Stunde an einem Problem und komme nicht weiter.
Hoffentlich sitzen nicht alle vor dem Fußball-TV und es gibt den finalen Tip:

Ich möchte nicht nur im SPS-Kurs sondern auch daheim weiter üben und brauche dazu auch Analogwerte, die ich mir mit dem PEW288 hole.

Allerdings bekomme ich keine Werte, wenn ich meinen Fühler anschließe.
Stattdessen leuchtet die rote Lampe an der BG, die erst zu leuchetn begann, als ich in der Hardware-Konfig von U (+-10V) auf RT (oder auch TC.. etc.) umgestellt habe.
Die rote Lampe leuchtet also egal ob der Fühler angeschlossen oder nicht ist.
Habe versucht übers I-Net Infos zu finden, da es zwar mit dem programmiern gut klappt, aber ich wenig E-Technik-Erfahrung habe.
So lese ich auch immer, ich müsste da wasan der BG brücken. hmmm
Es kann also am Anschluss in der BG liegen und/oder an der Hardware-Konfig der AI-BG.

Ich hoffe ihr könnt mir helfen. ;-)

Folgende Hardware hab ich:

CPU: 315-2DP
AI 331-7KB01-0AB0
div DI, DO
Fühler: Eberle Art.Nr. 0528 91 040 000 (HIER die Infos dazu)

Wie gesagt, ich brauche einfach Analogwerte (egal welche und der Fühler ist nun mal vorhanden) mit denen ich "rumspielen" kann. Normieren Verarbeiten, in DB speichen und und und.
Die restliche Hardware ist richtig konfiguriert und läuft.

Ich sag gleich mal besten Dank für eine -hoffentlich- rasche Hilfe.

Hier 1 Schaltbild von der AI-BG

1.jpg
L+ habe ich an 1
M an 20
Fühler an 2 und 3

LG Steffi
 
Zuletzt bearbeitet:
Auf der Baugruppe ist an der Seite ein Meßstecker. Hiermit wählt man die Form des Meißeingangs vor. ZB 4-20 mA oder 0-10 V usw


Gesendet von iPad mit Tapatalk
 
finde keine stecker nur 2 so drehsteller

2.jpg
Wenn ich die Klemmleiste abhebe befinden sich darunter Einstellmöglichkeiten
 
Zuletzt bearbeitet:
supi, das wars.
rote Lampe ist aus, das PEW 288 bringt allerdings die vollen 32767.
Was mir gerade auffällt ist, dass beim Verbinden des Fühlers mit der BG, das PEW288 schnell auf -32768 und beim Kabel abziehen schnell auf +32767 zählt.
Änderungen der Temperatur kommen nicht beim PEW an.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ist das auch wirklich ein PT100-Fühler.
Auf der Hersteller-Seite (Schneider-Üblich) gibt es keine wirkliche Information dazu.

Solche Fühler für Raumthermostate sind eher PTC/NTC-Sensoren.
Schon mal mit dem Multimeter geprüft? Wieviel Ohm hat denn der Sensor bei Raumtemperatur?

das PEW 288 bringt allerdings die vollen 32767.
....Änderungen der Temperatur kommen nicht beim PEW an.
+/- 32767 sind Fehlerwerte - Überlauf und Unterlauf.
Also, bevor wir weitermachen, miss erstmal den Fühler mit dem Ohm-meter aus.

Edit: Thorsten (unten) hat auch recht. Auf deinem Foto ist auf Klemme 5 nix angeschlossen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Sicher bin ich mir bei nichts ;-) Ich weiß nur, dass er bei einer Fa. im SPS-Bereich verwendet wird.

Mein Multimeter zeigt 110 Ohm

Wenn ich den Fühler mit der Hand erwärme, steigt der Wert langsam an


2-Draht

Hardware-Konfig?
 
Zuletzt bearbeitet:
Gut, 110Ohm wären so ca. 26°C
http://www.pt100.de/widerstand.htm

Nun, wie von Thorsten angesprochen scheint (nach deinem Bild) die Verkabelung auch nicht ganz zu stimmen.

Bei einem 2-Leiter
Draht 1 auf Klemme 2 und Brücke von Klemme 2 auf Klemme 4
Drahr 2 auf Klemme 3 und Brücke von Klemme 3 auf Klemme 5​

Auf deinem Bild ist an Klemme 5 nix angeschlossen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Leute, IHR seid ein Traum !!!

Es läuft !


DAUMEN hoch


Das PEW288 bringt den Wert von 223.
Jetzt kann ich die Analog-Welt erobern ;-)



Ganz liebe Grüße
Steffi
 
Zuletzt bearbeitet:
"Genau das selbe wie jeden Abend Pinky, wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen!" :cool:

223 wären dann 22,3°C.

Noch was, was in deinem Foto vom Anschluss fehlt.
Die Anschlüsse 10/11 (externe Kompensation für Thermoelemente) gehören bei Nicht-Verwendung gebrückt und (so wie Klemme 20 auch) mit dem Potentialausgleich verbunden.
 
OK, 10 und 11 verstehe ich noch aber die 20er brücken? Mit was?

Und noch ne kurze Frage: Warum bekomme ich am PEW288 eigentlich keinen Wert 0 bis 27648 ?
Ist ja schön, dass man nur durch 10 teilen muss und die Temp. hat, aber zum rumspielen wäre 0-27648 schön ;-)
 
Zuletzt bearbeitet:
Oh Gott, da blick ich ja gar nicht durch.
In die E-Technik muss ich mich dach der Prüfung noch etwas einarbeiten.

Ich habe jetzt 10 und 11 gebrückt. Kann ich so rumtesten und programmieren?
 
Ja das reicht. ;)

Und noch ne kurze Frage: Warum bekomme ich am PEW288 eigentlich keinen Wert 0 bis 27648 ?
Ist ja schön, dass man nur durch 10 teilen muss und die Temp. hat, aber zum rumspielen wäre 0-27648 schön ;-)
Bei Normsignalen wie 0..10V können die 10V einmal 50mbar, 20m, 100kg, 2000l/h... etc. sein.
Dort muss normiert/skaliert werden da das Endergebnis je nach Sensor unterschiedlich ist.
Die Karte kann also nicht das Endergebnis liefern.

Beim Temperaturfühler kommt aus einer festen Temperaturkurve immer genau eine Temperatur hinaus.
Die Karte liefert hier also schon das Endergebnis.
Wo wäre da der Sinn das nochmal zu normieren/skalieren?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
nein, so meinte ich das nicht, dass ich es nochmal skalieren möchte.

Ich meinte, dass ich mir weiterhin was basteln muss, was mit Werte von 0 bis 27648 (+Überlauf) liefert,
damit ich das mit dem Normieren bis zum Abwinken üben kann.
 
Naja, der Temperatur-Eingang liefert, komfortablerweise, nun mal direkt den Messwert.
Du kannst halt den gemessenen Wert (zuerst /10 und nach Real gewandelt) mit FC106 Unscale, beispielsweise mit den Grenzen 0 bis 50°C, wieder auf einen INT im Bereich 0-27648 skalieren und so tun als ob dass dein Analogeingang wäre.

Code:
L     PEW288
ITD
DTR
L     1.000000e+001
/R
T     #iREAL

CALL  "UNSCALE"
       IN     :=iREAL
       HI_LIM :=5.000000e+001
       LO_LIM :=0.000000e+000
       BIPOLAR:="LOG_0"
       RET_VAL:=#iWORD
       OUT    :=#iPEW_Scaled

Übrigens haben wir zum Thema Anlogwerte ein ganz interessantes FAQ.
http://www.sps-forum.de/faq/19311-s7-analogwerte-ich-hab-da-mal-ne-frage.html
 
Zuletzt bearbeitet:
perfect, da bin ich nach so vielen std. heute nicht drauf gekommen.

dafür bietet sich der 106er ja förmlich an.

;-)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben