Step 7 S7-1500 in Step7 - Netpro einbinden?

Machtnix

Level-2
Beiträge
77
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In einem Step 7 Projekt (V5.5) brauche ich Daten von einer S7-1500 über Ethernet.

In der Netzwerkprojektierung (NetPro) kann man aber nur 300er und 400er Stationen wählen. Gibt es da eine Art Update oder funktioniert die Kommunikation (Put/Get) auch, wenn man eine x-beliebige 300er CPU mit PN Schnittstelle einträgt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Verbindung muss unspezifiziert angelegt werden. Du ziehst also nicht wirklich eine Station rein.
Wenn PUT/GET auf die 1500er angewendet werden soll, dann muss auf dieser PUT/GET in der Hardware erlaubt werden.

BSEND/BRECV und Konsorten funktioniert ebenfalls. Dann muss auf der 1500er ebenfalls ein unspezifizierter Partner angelegt werden. Und die Verbindungen sowohl in Netpro wie auch im Verbindungsmanager von TIA entsprechend angelegt werden.

Bei Step7 wenn du ein älteres Projekt verwendest. Unbedingt aktuelle BSEND/RECV AGSEND/RECV laden (vorhandene ersetzen). Und die vorhandenen Verbindungen damit testen.
Ich habe schon stundenlang geübt bis ich eine AGSEND Version 1.11 gegen 4.2 ersetzt hatte. Und es endlich funktionierte (hab unbedachterweise einfach den CP ersetzt).


mfG René
 
Zuletzt bearbeitet:
Womöglich muss man noch die Subnetz-IDs der beiden PN-Stränge in den Projekten angleichen.
 