Ich hatte heute das ungute Phänomen das nach einem längerem Service mit ausgeschaltetem Hauptschalter eine Teil der Hardwarefonfiguration weg war.
Im speziellem haben alle Profibusteilnehmer gefehlt!

Einige seit dem letzten AG angelegte Formate sind auch futsch.


Beide Pufferbatterien sind 1 Monat alt und wurden vor dem Einbau aktiviert(Also Kurzgeschlossen für 3 Sekunden).
Was kann hier die Ursache sein? Das überhaupt noch ein Programm drauf war hängt wohl mit der eingebauten Flashkarte zusammen...

Wir hatten auf 400er CPU´s schon mehrfach ähnliche Probleme...haben das auf fehlerhafte Pufferbatterien geschoben. :rolleyes:
Hat die Versorgungsbaugruppe etwas?

Bekannter Fehler?

Bitte um eure Hilfe. ;)
 
Einige seit dem letzten AG angelegte Formate sind auch futsch.

Kannst du erklären was "Formate" sind?

Ich kenne das Problem wenn die Teilnehmer nach Spannungswiederkehr zu spät hoch gelaufen sind.
Wenn die Steuerung läuft und die Probleme sich zeigen, was wird in der Hardwarekonfig gezeigt?
Welche Teilnehmer fehlen?
An denen kannst bzw musst du ansetzen.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wird denn jede Programmänderung auch auf die Flashkarte geschrieben? ("Zielsystem > Anwenderprogramm laden auf Memory Card", geht nur mit CPU-STOP)
Wenn nicht, dann reicht einmal Urlöschen und die alte Programmversion von der Flashkarte ist wieder da.

Harald
 
Wir hatten auf 400er CPU´s schon mehrfach ähnliche Probleme...haben das auf fehlerhafte Pufferbatterien geschoben. :rolleyes:
Hat die Versorgungsbaugruppe etwas?

Bekannter Fehler?
Was stand denn im Diagnosepuffer der CPU? Wurde das Problem eventuell bereits mit einem Firmware-Update beseitigt?
Wurde die Versorgungsbaugruppe oder die CPU vom Rack gezogen oder die Flashcard gezogen?

Harald
 
Also das Service war rein mechanischer Natur, und es wurden die SPS nicht angefasst.

Das Programm habe ich wohl mal vor einem Jahr auf die Flash übertragen im Zuge einer Datensicherung.
Wird dabei nicht auch die Hardwarekonfiguration auf die Flash übertragen?

Es scheint ja so zu sein das der Mist von der Flash kam. :eek:

Aber wieso lädt die CPU das Programm von der Flash obwohl der RAM ja gepuffert sein sollte? Da war sicher keiner am Schaltschrank.


Im Diagnosepuffer standen sehr viele Fehler, habe es mir leider nicht genau gemerkt, kann später nochmal nachsehen.
Die Firmware dürfte 4.0 sein, aber in der Beschreibung zu den Fehlerbehebungen in den neueren Versionen steht nichts über ein derartiges Problem.

Mit "Formate" meinte ich Rezepte die auf der Anlage in DB´s gespeichert werden. Da wurden kürzlich 2 angelegt und niemand hat danach einen AG gemacht. :razz:
Also nochmal alles neu einstellen...handelt sich um eine Verpackungsmaschine.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es scheint ja so zu sein das der Mist von der Flash kam. :eek:

Aber wieso lädt die CPU das Programm von der Flash obwohl der RAM ja gepuffert sein sollte?
Der Grund sollte im Diagnosepuffer stehen.

Mit "Formate" meinte ich Rezepte die auf der Anlage in DB´s gespeichert werden.
Das ist besonders bei der S7-400 (*) kein guter Ort um Rezepte zu speichern. Hat die Maschine auch ein HMI-Panel? Dort sollte man die Rezepte spannungsausfallsicher auf Memory Card oder FLASH speichern können.
(*) bei S7-300 kann man die Aktualwerte von DBs mit SFC84 in den Ladespeicher (MMC) schreiben, die S7-400 kann das nicht

Harald
 