Thema: S7-400h

  1. #11
    jigsaw ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.06.2016
    Beiträge
    7
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Sorry ich muss vielleicht etwas dazu sagen.. Das Projekt wurde (glaube ich) noch vor 2011 gemacht, der Steuerschrank wurde dann verpackt und konnte erst vor kurzem ausgeliefert werden. Das hat politische Gründe. Mit brandneu meine ich, dass dieser erst installiert und unter Spannung gesetzt wurde. Dass vielleicht die Hardware nicht mehr die neuste ist, kann schon sein.. Aber der Schrank war noch nie inbetrieb und dicht verpackt.

  2. #12
    Registriert seit
    06.02.2005
    Beiträge
    120
    Danke
    1
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Gut wenn die Firmwarestände stimmen kann man das Ausschliessen. Wenn linke CPU läuft bitte die rechte CPU ausmachen und nach Siemensgedenkminute wieder einschalten. Wenn die Sync-Module richtig arbeiten muss die rechte CPU sich die Software von der linken holen.

  3. #13
    Registriert seit
    30.01.2009
    Beiträge
    441
    Danke
    25
    Erhielt 48 Danke für 44 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    jetzt zum Verständnis.
    Wenn das Übersetzen der Pläne mit Fehler abbricht, wie bekommst du
    dann dann das Programm in die CPU?
    Lädst du die gesamten Bausteine etwa aus dem Bauteinbehälter so wie bei
    einer klassischen S7?
    Das kannst du dann komplett vergessen, das wird nicht funktionieren
    Vorraussetzung ist ein fehlerfreies CFC-Übersetzen und dann aus dem
    CFC-Plan Behälter heraus die Pläne laden.
    Mit welcher Fehlermeldung wir das Übersetzten denn abgebrochen?

    Gruß
    Move
    Geändert von Move (20.06.2016 um 07:43 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Step 7 S7-400H Redundant
    Von MandiNice im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.09.2013, 20:03
  2. Step 7 S7 400H im Stopmodus
    Von ichnewbie im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.08.2013, 15:07
  3. S7-400h
    Von ellawo im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 19:12
  4. S7-400H projektieren
    Von Ahnungsloser im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.04.2009, 09:01
  5. S7 400H Redundanzfehler
    Von eYe im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 19:43

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •