Step 7 Adressdaten auf MMC an einer IM151-3PN speichern

TheTrueAndy

Level-1
Beiträge
26
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin zusammen.

Ich hab da eine grundsätzliche Frage.

Es handelt sich um eine bereits bestehende Anlage. Dort ist mir nun aufgefallen das in 2 ET200´sen ( 6ES7 151-3BA23-0AB0 / V6.1 ) eine MMC fehlt.
Ich hab hier einige passende bereits liegen.

Meine Frage nun ist, wenn ich diese MMC´s spannungslos stecke wie bekomme ich die Adressdaten auf die MMC? Die Anlage läuft so wohl schon einige Monate.

Ich möchte im Ausfall am besten nur die MMC aus dem defekten Gerät ziehen diese dann in ein baugleiches Gerät wieder stecken und die Anlage wieder in Betrieb nehmen.

Bin für jede Hilfe dankbar.

___________
Andy
 
Zuletzt bearbeitet:
Also das geht nicht ohne kurzzeitigen Stop der Anlage,
sprich Spannung der ET aus, Karte Rein, Station nochmal mit Step7/TIA/Primary Setup Tool mit dem korrekten Namen "taufen".
Dieser kann auch vorher mit den gleichen Tools auch nur gelesen werden.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Manuel, vorab Danke für deine Antwort.

Ein Stop der Anlage sollte kein Problem sein.

Die Anlage an sich wurde mit Step7 projektiert. Es ist mir auch möglich mich direkt auf die Steuerung zu loggen.

Was genau ist mit "taufen" gemeint? In der Hardwarekonfig hat die ET bereits einen Namen und eine Profinet IP-Adresse

Wie genau müsste ich also nachdem ich die Karte gesteckt habe und der Wiederanlauf durch ist vorgehen?
 
Was genau ist mit "taufen" gemeint? In der Hardwarekonfig hat die ET bereits einen Namen und eine Profinet IP-Adresse
Genau darum geht es, du musst der ET Station den in der HW-Konfig verwendeten Namen mitteilen (dieser landet dann je nachedem ob die MMC steckt oder nicht auf der Karte, oder im internen Speicher der ET),
die IP-Adresse ist dafür unwichtig, diese wird von der CPU anhand des Namens an die ET übermittelt.

Da du Step7 hast wäre das dann im Manager "Extras - Ethernet Teilnehmer bearbeiten".
 
Ah das bringt mich gewaltig nach vorn.

Dann wäre es ja am einfachsten, über " Online erreichbare Ethernet Teilnehmer " nach meiner gewünschten ET zu suchen.

Dann steht dort weiter unten " Gerätenamen vergeben" dort dann einfach den schon vorhandenen Namen nochmals eingeben damit dieser auch auf der MMC gespeichert ist.

Das werde ich dann versuchen.

Vielen Dank!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, wollte mal Rückmeldung geben.

Ich hab nun die Spannung der ET200S abgeschaltet , dann die MMC in den Slot gesteckt. Danach die Spannung wieder eingeschaltet, mich mit meinem Laptop und dem Simatic Manager auf die Anlage geschaltet, dann über : " Zielsystem -> Erreichbare Ethernet Teilnehmer bearbeiten -> die gewünschte ET angewählt ( Nun war ich etwas verwundert. Die Stationen hatte ja bereits alle einen Namen. Ich hab den alten Namen geändert. Als die Parameter dann übernommen wurden ging erstmal alles in den Stop. Das Programm kannte den Namen natürlich nicht. Danach änderte ich den Namen wieder in den Alten. Als die Parameter dann wieder übernommen wurden lief alles wieder ohne Probleme.)

Nun meine Frage, war die Vorgehensweise die Richtige?
 
Zurück
Oben