Automatische Umwandlung von Kop in AWL

Mario_1

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Ich möchte gern wissen wann die Ansicht von KOP in AWL automatisch gewechselt wird (Benutze Version 7.5.3).

Bin im Moment an einer Schrittkettenprogrammierung. Unter gewissen umständen kommt es vor das die Darstellung von KOP, nach dem speichern des Bausteines, automatisch auf AWL umspringt. Das ist dahingehend ärgerlich weil die Schrittkette schon eine gewisse grösse und Verschachtelung erreicht hat und diese in der AWL Ansicht nicht mehrso einfach zu lesen ist.

Das Problem tritt dann auf wenn in irgendeinem
Schritt der Schrittkette (die komplette Schrittkette ist in einem Netzwerk aufgebaut bzw programmiert) ein Zähler oder Timer eingefügt wird.

Ich weiss das ich mein Problem nur knapp erklärt habe. Wäre aber Dankbar für Antworten von Leuten die schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben.

Noch etwas Typüberprüfung von Operanden ist deaktiviert. Daran scheint es nicht zu liegen

Gruss Mario
 
Tja, das ist so eine Sache mit der S5....
Wie auch immer - in deinem Fall wird es wohl ein Darstellungsproblem sein.
Z.B wenn mehr als 7 Kontakte in Reihe zu einem Ausgangskontakt sind, kann die S5 das nicht mehr im KOP darstellen, oder es ist ein Leerzeichen eingefügt, oder....


Kann aber auch noch andere Ursachen haben. Meist sind es Übersetzungsfehler.
Da das von anfang an das S5 Problem war, hat man uns auf AWL
eingeschworen und das war wirklich sehr hilfreich.
:confused: :confused: :confused:
Gruß
Gerhard
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für eure Meldung

Ich benutze Step 7 V5.3+SP2

Habe nach weiteren Tests festgestellt das, wenn ich in dem Schrittkettennetzwerk arbeite, und an einem Abzweig zwei Zeiten bzw addierer oder Zähler parallel anhänge, diese Umschaltung von der KOP in die AWL Ansicht auftritt.
 
Schalt' mal die Typenprüfung ab und schau ob die Umschaltung
von KOP in AWL immer noch erfolgt.

S7 schaltet ab einer größeren Komplexität machmal automatisch
auf AWL um.

Falls dies stört die Funktion auf mehrere Netzwerke verteilen oder ohne
Typenprüfung arbeiten.

Achtung:
Sobald mit einem S7-Programm mit Typprüfung der Baustein
geöffnet wird, dann kann das Netzwerk von KOP in AWL automatisch
geändert werden.

Gruß Emil
 
Danke Emil
Werde dein Tip mal probieren.
Habe mir aber mittlerweile schon beholfen. Habe festestell, das wenn in der KOP Ansicht 2 Rechteckige Kästchen ( Rechteckiges Kästchen = addierer oder vergleicher oder sonst was auch immer ) hintereinander geschaltet werden kann das die Software nicht mehr darstellen. Es wird dann automatisch auf AWL umgeschaltet. Ich vermeide es nun solche zwei Operationen direkt hintereinander auszuführen. Hört sich zwar komisch an ist aber so
Gruß Mario
 
Zurück
Oben