Step 7 Resetknopf nach Notaus funktioniert nicht

missnewbie

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich programmiere eine Maschine um, die um einige Schutztüren und Notaus erweitert werden musste. Dafür habe ich die neu hinzugefügten Notaus und Schutztüren in den bisherigen Kreis an Notaus-Schaltern seriell eingefügt. Nach jedem Strom abstellen (Hauptschalter aus) funktionniert die Reset-Taste nicht mehr. Und ich kann den Pilz Pnoz (X3) nicht mehr resetten.
Da ich das erste mal programmiere, weiss ich nicht woran es liegen kann und auch nicht, welche Angaben zur effektiven Hilfeleistung nötig ist. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?

Liebe Grüsse
 
ohne jetzt einen Schaltplan zu sehen ist das schwierig zu sagen, da es mehrere Möglichkeiten gibt das zu verdrahten.

grundsätzlich kann ich aber sagen, daß ein taster zwischen s33 und s34 kommt. das ist ein überwachter start. also fallende flanke quittiert das pnoz
 
Nach jedem Strom abstellen (Hauptschalter aus) funktionniert die Reset-Taste nicht mehr. Und ich kann den Pilz Pnoz (X3) nicht mehr resetten.

Wenn kein Strom da, dann auch kein Reset.
Ich nehme aber an, dass Du meinst nach Hauptschalter aus und wieder EIN.
OK, was ist notwendig, dass es dann doch wieder funktioniert, Du schreibst ja: "Nach jedem Strom abstellen".
Kann es sein, dass da noch eine Steuerspannung fehlt, die erst eingeschalten werden muss?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
dankeschön für die vielen schnellen antworten!
@M-Ott, die Notaus und Schutztüren werden 1 kanalig geführt
@volker, ja sämtliche Notaus sind seriell zwischen s33 und s 34 geschalten
@borromeus, logischerweise schalte ich den Strom vorher wieder ein :) der Pilz Pnoz wird auch versorgt (power leuchtet) wie kann ich die steuerspannung messen? normal mit dem multimeter? ca 24 V-> alles ok?

dankeschön
 
@volker, ja sämtliche Notaus sind seriell zwischen s33 und s 34 geschalten

Auf die Kontake muss nur der Quittiertaster. (oder Reset-Taster, wie du ihn wohl nennst)
Not-Aus und Schutztür müssen auf 11 und 12 glaub ich.

Irgendwer muss doch für diese Änderung den Schaltplan der Maschine erstellt/verändert haben...und da muss drinnen stehen wie die Erweiterungen anzuklemmen sind.

Such dir am besten die Anleitung für dein pnoz aus dem Internet und lies nach, wie genau was angeklemmt wird, falls du das ohne Änderung des Schaltplans machen sollst.
Aber grade Sicherheit sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen.
 
hier mal der link zur BA
https://www.pilz.com/download/open/PNOZ_X3_1_Operating_Manual_20133-DE-04.pdf

und wie ich schon sagte gibt es mehrere Möglichkeiten das pnoz x3 zu verdrahten.
mit/ohne querschlusserkennung, automatischer/überwachter start.

wenn du da was falsch machst, machst du u.U. die erforderliche Sicherheitsfunktion kaputt.
frag lieber jemanden der sich mit sowas auskennt.

grundsätzlich empfehlen würde ich dir MIT querschlusserkennung UND überwachter start.

zwischen s33/34 kommen auch noch die rückführkontakte falls nötig.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@borromeus, logischerweise schalte ich den Strom vorher wieder ein :) der Pilz Pnoz wird auch versorgt (power leuchtet) wie kann ich die steuerspannung messen? normal mit dem multimeter? ca 24 V-> alles ok?

dankeschön

Ich schrieb:

OK, was ist notwendig, dass es dann doch wieder funktioniert, Du schreibst ja: "Nach jedem Strom abstellen".

Was musst Du machen, dass der NOTAUS doch wieder gut wird?
 
Hallo zusammen,

scheinbar fehlt mir das entsprechende Vokabular noch um meine Probleme exakt zu beschreiben. Ich hab den Fehler inzwischen gefunden. War ein "mechanisches" Problem, ein Relais war falsch verkabelt. Danke für eure schnelle hilfe!

liebe grüsse
 
Hallo zusammen,

scheinbar fehlt mir das entsprechende Vokabular noch um meine Probleme exakt zu beschreiben. Ich hab den Fehler inzwischen gefunden. War ein "mechanisches" Problem, ein Relais war falsch verkabelt. Danke für eure schnelle hilfe!

liebe grüsse

Danke fürs Feedback, um das Vokabular zu verbessern: das war dann ein elektrisches Problem. Mechanisch wäre es zB dann wenn das Relais hängenbleibt.
;)

Bleibt aber offen, warum das überhaupt jemals in den Ein-Zustand ging. Musste man da vorher zuert einen Sicherheitskreis öffnen?
:confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo missnewbie,
vor allem solltest du prüfen, ob der erforderliche Performance Level oder Sicherheits-Integritätslevel nach der Änderung erreicht wird.
Ob PL oder SIL, kommt auf die Norm an, nach welcher gearbeitet wird.
Viele Grüße
 