Sonstiges Tendenzauswertung Luftdruck Siemens LOGO 8

thomsguy

Level-1
Beiträge
58
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hab da ein kleines Problem.

Habe eine Schaltung die mir den Luftdruck (Barometer) als 0-10V Signal zur Verfügung stellt.
Die Auswertung und Skalierung ist kein Problem.
Ich möchte jetzt innerhalb eines bestimmten Zeit, sagen wir mal 30 Minuten, den aktuellen Wert mit dem Wert vergleichen vor 30 Minuten vergleichen um Auswerten zu können ob sich der Luftdruck nach oben oder unten geändert hat. Das zeigt mir dann eine Tendenz an wie man es z.Bsp. von einer Wetterstation her kennt.

Hat da jemand eine Idee?

Ich freue mich schon auf Eure Vorschläge.

Grüßle
 
Hi,
einfach alle 30 minuten den aktuellen wert in nen DB schieben und dann mit dem aktuellen Wert vergleichen (natürlich dann 30 minuten später)
wenn du das immer wieder vergleichen willst, sollte der Vergleich natürlich vor dem verschieben passieren...

MfG
Ich
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
einfach alle 30 minuten den aktuellen wert in nen DB schieben und dann mit dem aktuellen Wert vergleichen (natürlich dann 30 minuten später)
wenn du das immer wieder vergleichen willst, sollte der Vergleich natürlich vor dem verschieben passieren...

MfG
Ich

Laut Überschrift geht es doch um eine Logo 0BA8. Die hat leider leine DBs....
 
So ähnlich hab ich es auch, wobei mir deine Lösung besser gefällt.
Wenn jetzt die Zeit abgelaufen ist und sich keine wesentliche Änderung ergeben hat kann man ja noch eine Meldung machen mit Tendenz gleichbleibend
 
Zurück
Oben