Thema: nicht Safety in Safety?

  1. #1
    Registriert seit
    19.10.2015
    Beiträge
    5
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    mal ne Glaubensfrage bezüglich Safety.
    Was macht sinn in Safety alles reinzupacken?

    Normaler NotAus Kreis mit Abschaltung ist klar.
    Macht es auch Sinn, Überwachungen, die eigentlich im Standardprogramm enthalten sind und dann eventuell einen NotAus auslösen, ins Safety reinzunehmen. Dies würde aber bedeuten, dass die Informationen hierfür (E/A's) nicht von Safety E/A's kommen.

    Wie würdet ihr dies machen?

    Gruß
    Norbert
    Zitieren Zitieren nicht Safety in Safety?  

  2. #2
    Registriert seit
    14.01.2015
    Beiträge
    1.609
    Danke
    428
    Erhielt 298 Danke für 251 Beiträge

    Standard

    Ich denke, die Safety Programme sollen so kurz und übersichtlich geschrieben werden. Außerdem sollten Standards eingehalten werden.
    Wenn man dies ermöglichen würde, z.B. mit einem Merker einen NOT-AUS auszulösen, wird zu viel Pfusch ermöglicht.
    Z.B. Jemand hat einen Kontaktaustausch über MPI zu einer angeschlossenen Maschine, diese sendet per BOOL "NOT-AUS"
    und man setzt dann mit diesem Bit den eigenen NOT-AUS. Es gibt sicherlich Leute, die dies machen würden aber wo bleibt
    da die Sicherheit. Beispiel du programmiert ein nicht sicheres Bit, welches einen NOT-HALT auslöst. Danach programmiert das jemand
    der die Verknüpfung nicht bemerkt hat um. Und dann?

    Ich stimme für nein!

  3. #3
    nna ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.10.2015
    Beiträge
    5
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Du stimmst für nein, dies bedeutet aber, dass das Standardprogramm über einen Merker einen NotAus auslösen kann. Die Überwachung ist ja im Standardprogramm und bei einer Überschreitung soll ein NotAus ausgelöst werden.

    Beispiel: Motor aus erfolgt an einer Drehzahlrampe gegen 0 rpm. Bei einer Überschreitung einer Zeit, soll sicherheitshalber ein NotAus ausgelöst werden. Die Ist Drehzahl kommt von nicht Safety.

  4. #4
    Registriert seit
    14.01.2015
    Beiträge
    1.609
    Danke
    428
    Erhielt 298 Danke für 251 Beiträge

    Standard

    Die Überschrift lautet doch "nicht Safety in Safety integrieren". Ich stimme für nein. Das bedeutet doch wohl, dass ein Standardprogramm keinen NOT-AUS auslösen kann.

  5. #5
    nna ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.10.2015
    Beiträge
    5
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hm, Sichtweise.

    Also ich meinte, dass nicht Safety EA's in Safety integrieren und dort die Auswertung, Überwachung durchführen (JA) oder dies im Standardprogramm zu machen und Safety dies über einen Merker mitteilen (nein).


    Ja würde halt bedeuten, dass sehr viel an Safety übertragen wird.
    Nein wäre das Safety übersichtlicher.

  6. #6
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge

    Standard

    Das macht gar keinen Sinn.
    In Safety kommt nur, was nach Maßgabe der Vorschriften hinein muß, um eine Maschine sicher zu gestalten und das Bedienpersonal vor Gefahr zu schützen.
    Dazu macht man die Gefahrenanalyse und mit der Bewertung werden dann die Sicherheitsfunktionen festgelegt.
    Wenn ein unsicherer Eingang die Maschine stoppen soll, dann muß (und sollte m.E. auch nicht) das nicht in den Safety-Teil der Anlage. Dann kann man das im "normalen" Programmteil programmieren und bei Bedarf damit auch die Maschine abschalten. Nur eben nicht sicher. Wenn es sicherheitsrelevat wäre, dann muß es ja ohnehin über sichere Ein-/Ausgänge in den Safety-Teil.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:

    DaMeista (22.10.2016)

  8. #7
    Registriert seit
    06.08.2010
    Ort
    Köln
    Beiträge
    187
    Danke
    13
    Erhielt 30 Danke für 24 Beiträge

    Standard

    Es geht doch garnicht ohne...

    Warum sollte denn der Normale-Teil eine Anlage nicht EIN/Ausschalten dürfen wenn der Safety-Teil sein OK gibt ? (EIN/Aus auch deshalb im Safetyteil da dieser ja auch die Safety-Ausgänge und deren Rückmeldungen überwacht)
    Aber auch ich bin der Meinung Safety so einfach und übersichtlich wie möglich.
    Habe grundsätzlich einen DB der die Brücke zwischen beiden bildet. Hier werden nur die Zustände übergeben die der Normale-Teil fordert und der Safety-Teil hat.
    Niemals darf der Normale-Teil einen Safety-Status "unsicher" machen, aber warum soll er denn keinen NOT-HALT oder SLS,STO,SS1/2 ... auslösen dürfen?

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu NBerger für den nützlichen Beitrag:

    Funky (24.06.2016)

  10. #8
    Registriert seit
    23.07.2009
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    2.344
    Danke
    450
    Erhielt 691 Danke für 516 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von nna Beitrag anzeigen
    Normaler NotAus Kreis mit Abschaltung ist klar.
    Macht es auch Sinn, Überwachungen, die eigentlich im Standardprogramm enthalten sind und dann eventuell einen NotAus auslösen, ins Safety reinzunehmen. Dies würde aber bedeuten, dass die Informationen hierfür (E/A's) nicht von Safety E/A's kommen.
    Zitat Zitat von nna Beitrag anzeigen
    Beispiel: Motor aus erfolgt an einer Drehzahlrampe gegen 0 rpm. Bei einer Überschreitung einer Zeit, soll sicherheitshalber ein NotAus ausgelöst werden. Die Ist Drehzahl kommt von nicht Safety.
    Was soll denn daran eine Glaubensfrage sein?
    Hier wird doch (wenn ich mir das Beispiel ansehe) die Sicherheitsfunktion (Personenschutz) mit einer einfachen Überwachung/Abschaltung (Maschinenschutz) verwechselt.

    Der Grund warum du überhaupt irgendwas im Safety und mit F-DIs/DOs machst ist ja der dass deine Sicherheitsfunktion "Nothalt" im Sinne des Personenschutzes eine gewisse Sicherheitskategorie erfüllen muss.Von deinem Antrieb der nicht stoppt geht wohl keine Gefahr aus (sonst müsste er eventuell sowieso schon im F-Programm sein)

    Von dieser Idee den Nothalt bei einem normalen Anlagenfehler auszulösen halte ich nicht viel.
    Wenn dein Antrieb nicht stoppt soll das Normalprogramm den Antrieb ausschalten, die gesamte Anlage geordnet stoppen und eine Störung ausgeben.
    Ich verstehe zwar schon das man in dem Fall meistens keine andere Einrichtung als den Nothalt im Schrank verbaut hat, aber...

    Wenn es unbedingt sein muss kann man schon mit einem Merker aus dem Standard-Programm im F-Programm den Nothalt auslösen.
    Man muss halt gewährleisten dass es die Sicherheitsfunktion nicht negativ beeinträchtigt.
    Eine Frühauslösung des Nothalts durch den Merker gefährdet ja nicht zwingend die Integrität der Sicherheitsfunktion.
    Der Merker darf eine "wirkliche" Auslösung (z.b durch Nothalt-Taster) nur nicht verhindern. Das kann man im F-Programm gewährleisten.
    (Vorausgesetzt eine Fehlauslösung des Nothalts bringt kein neues Gefährdungspotential und die erhöhte Schalthäufigkeit ist einberechnet)

    Machen kann man sowas, aber ob man es sollte....

    PS: Nicht sichere Signale im F-Programm heißen nicht automatisch dass die ganze Sicherheitsfunktion unsicher ist (zb. Reset über normalen Taster).
    Am Ende bleibt es immer die Gesamtheit der Sicherheitsfunktion korrekt zu bewerten ob diese das geforderte Level einhält.

    EDIT: Sorry hatte das Beispiel des TEs falsch interpretiert, hab's ein wenig geändert.
    Geändert von RONIN (24.06.2016 um 12:22 Uhr) Grund: TE falsch interpretiert
    If at first you don't succeed, you're not Van Damme!
    ... or maybe using TIA!

  11. #9
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.480
    Danke
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge

    Standard

    Sowas lässt sich meines Erachtens nicht pauschal beantworten.
    Ganz simples Beispiel:
    Ich habe einen Motor. Die Sicherheitsbetrachtung ergibt PLd und somit 2-kanalige Abschaltung.
    Wenn es die Schalthäufigkeit zulässt verwende ich die beiden Motorschütze auch für das normale, ablaufbedingte Schalten des Motors.
    Will ich Safety und NonSafety trennen, müsste ich einen 3. Schütz verwenden.
    Ähnlich sieht es oft auch bei Hydraulik aus.

    Gruß
    Dieter

  12. #10
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.033
    Danke
    2.788
    Erhielt 3.269 Danke für 2.157 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    anderes Beispiel, ich habe hier ein paar Heizungen, diese
    werden mit Halbleiterschützen angesteuert. Davor habe ich
    ein Hauptschütz, nur für die Heizungen.
    Das Schütz lege ich in die Sicherheitskette und schalte dieses
    nur bei betätigen des Not-Aus ab. Zusätzlich habe ich aber eine
    Überwachung von Drahtbruch der Fühler und Übertemperatur,
    diese Fehler lege ich auf einem Merker und schalte damit auch
    das Schütz in der Sicherheitskette ab.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

Ähnliche Themen

  1. TIA Safety und QBAD invertiert oder nicht?
    Von Credofire im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.01.2016, 14:25
  2. Step 7 Safety DOs werden nicht angesteuert
    Von procenet im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.09.2015, 10:50
  3. Step 7 S7-Safety: Manche F-FB´s nicht Multiinstanzfähig
    Von jjturbo im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.11.2014, 19:23
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 18:21
  5. Distributed Safety - FB nicht geladen
    Von Gerri im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.07.2010, 12:34

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •