    Hallo,

    Ich versuche gerade ziemlich Verzweifelt eine TCP-Verbindung zu einer S7-1200 aufzubauen, was mir schlicht einfach nicht gelingt. Trotz sämtlicher Anleitungen hier und von Siemens, bekomme ich es nicht hin.
    Kurz zu meinem Projekt:
    · die S7 soll über Modbus TCP Daten zwischen PC und anderen Geräten (bspw. Datenschreibern) austauschen.
    · Um eine Netzwerkverbindung aufzubauen rufe ich den Baustein TCON in OB1 auf, mit folgenden Parametern:
    • Interface ID: 64
    • ID: 1
    • Connection Typ: 0B (11)
    • Active Established: true
    • Remoteadress
      • 192
      • 168
      • 0
      • 5

    • Remote Port: 2000
    • LocalPort: 0

    Aber egal wie ich es Versuche (per Modbus oder über TRCV) ich bekomme immer die Antwort:
    "Could not connect"
    Der TCON Baustein-Staus steht bei 7002 und sollte ja eigentlich 0000 sein.

    Ich denke ich mache noch etwas grundsätzlich falsch, da die Profinet-Verbindung (Peripheri HMI und ET200SP) und die Verbindung zu TIA ja funktionieren.

    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Beste Grüße,
    Florian
    Reply With Quote Reply With Quote TCP/IP Verbindung zu einer S7-1200 aufbauen bzw. MODBUS over TCP nutzen  

  2. #2
    Join Date
    29.03.2004
    Posts
    6,604
    Danke
    161
    Erhielt 2,009 Danke für 1,427 Beiträge

    Default

    Modbus TCP und Port 2000? Üblicherweise läuft Modbus TCP über Port 502.
    Hast du mal versucht ob du von deinem PG aus eine TCP Verbindung zum Partner aufbauen kannst? Damit kannst du feststellen, ob das Problem wirklich am SPS Programm liegt, oder am Kommunikationspartner.
    Die Genialität einer Konstruktion liegt in ihrer Einfachheit – Kompliziert bauen kann jeder.

    (Sergei Pawlowitsch Koroljow, sowjetischer Konstrukteur von Raketen und Weltraumpionier)

  3. #3
    florianrave is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    24.06.2016
    Posts
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Ja, üblicherweise ist das richtig und ich habe das auch schon versucht, leider ohne Erfolg. Da ja der PC oder das PG ein Modbuspartner sein sollen habe ich die Möglichkeit den Port zu ändern um überhaupt eine Verbindung hin zu bekommen. Laut TIA wird für Port 502 keine Garantie übernommen das es funktioniert (oder so ähnlich), deshalb 2000.
    Gruß
    Florian

  4. #4
    Join Date
    29.03.2004
    Posts
    6,604
    Danke
    161
    Erhielt 2,009 Danke für 1,427 Beiträge

    Default

    Deine Beschreibungen passen auch nicht zusammen:

    "TCP-Verbindung zu einer S7-1200 aufzubauen"

    "Active Established: true"

    Wenn du von einer anderen SPS/PC eine Verbindung ZUR S71200 aufbauen willst, dann verhält sich diese passiv, d.h. sie wartet darauf dass jemand anderes die Verbindung initiiert. Dann ist der eigene Port der 1200 festgelegt (z.B. 2000), der des Partners (der die Verbindung aufbaut) ist üblicherweise variabel.

    Wenn die 1200 aktiv die Verbindung aufbauen soll, dann ist diese aktiv. Dann muss eine andere SPS/PC auf einem bestimmten Port auf einen Verbindungsaufbau warten. Dabei ist der Port des passiven Partners fest (z.B. 2000).

    Welche von beiden Varianten willst du denn verwenden?
    Die Genialität einer Konstruktion liegt in ihrer Einfachheit – Kompliziert bauen kann jeder.

    (Sergei Pawlowitsch Koroljow, sowjetischer Konstrukteur von Raketen und Weltraumpionier)

  5. #5
    florianrave is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    24.06.2016
    Posts
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Ich will die Verbindung zur SPS aufbauen, also Variante 1. Dann werde ich wohl die

    "Active Established: true" mal auf
    "Active Established: false" umstellen

    Probiere das später mal aus.

    Besten Dank schon mal.
    Gruß Florian

  6. #6
    Join Date
    29.03.2004
    Posts
    6,604
    Danke
    161
    Erhielt 2,009 Danke für 1,427 Beiträge

    Default

    Dann muss die Station welche die Verbindung aufbauen will, aber die angegebene IP (192.168.0.5) besitzen.
    Außerdem solltest du dann auch die Werte von Remote- und Localport tauschen.
    Die Genialität einer Konstruktion liegt in ihrer Einfachheit – Kompliziert bauen kann jeder.

    (Sergei Pawlowitsch Koroljow, sowjetischer Konstrukteur von Raketen und Weltraumpionier)

  7. #7
    florianrave is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    24.06.2016
    Posts
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Na klar.
    Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit Verbindung von beliebigen IP Adressen zu akzeptieren?
    Gruß

  8. #8
    Join Date
    11.12.2009
    Posts
    2,157
    Danke
    394
    Erhielt 401 Danke für 280 Beiträge

    Default

    Die 1200er hat einen eigenen Baustein für Modbus-Master und Slave... warum also mit den TCONs selbst machen?

    Grüße

    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!

  9. #9
    florianrave is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    24.06.2016
    Posts
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Ja, schon aber ich dachte ich sollte die Verbindung irgendwie definieren bzw. öffnen.
    Die Modbusbausteine an sich haben in der Version 4 nur noch einen Connect Eingang an dem eine definierte Verbindung sein soll. Kann natürlich sein, dass es überflüssig ist.

    Werde es später mal versuchen ohne TCON Baustein.

    Danke, Gruß
    Florian

  10. #10
    Join Date
    25.06.2008
    Location
    Blomberg/Lippe
    Posts
    1,337
    Danke
    58
    Erhielt 135 Danke für 129 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Also ich hab es mit den MB-Bausteinen gemacht, klappt super.
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).

Similar Threads

  1. TIA S7-1200 Modbus TCP
    By Garog in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 10.07.2015, 07:29
  2. Replies: 2
    Last Post: 07.08.2014, 08:19
  3. Replies: 5
    Last Post: 02.10.2012, 16:05
  4. Mit Codesys TCP Verbindung aufbauen
    By J4CK in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 7
    Last Post: 17.09.2010, 18:25
  5. EtherCAT zusammen mit Modbus TCP bzw. EtherNet/IP?
    By olitheis in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 7
    Last Post: 26.06.2008, 18:23

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •