Hi

Ich hab hier noch eine Anlage aus zwei uralten 414-4H CPUs (414-4HJ04-0AB0) plus CPs (443-1EX11-0XE0)

Diese zwei H Maschinen sind untereinander mit einer S7-Verbindung Hochverfügbar vernetzt über die CPs natürlich.

Ein Kopf der Maschine hat nun aber das zeitliche gesegnet und ich tausche diese CPU komplett aus gegen eine 412-PNDP (6ES7 412-5HK06-0AB0). Dabei habe ich mir gedacht. Da ich schon diverse PNDPs miteinander vernetzt habe, könnte ich die CPs ebenfalls ausbauen und an Lager nehmen für eventuelle ausfälle an den alten rechnern.

Aber ich krieg ums verrecken keine S7-redudanzverbindung projektiert zwischen der internen PN Schnittstelle der neuen CPU und den CPs der alten CPU. Ist das einfach nicht möglich? Den Interne PN schnittstellen habe ich schon diverse hochverfügbar projektiert. Und von den CPs habe ich als es noch keine internen schnittstellen gab auch alle hochverfügbar vernetzt. Aber kann man die nicht mischen?

Oder muss ich da irgendwie anders vorgehen?

mfG René
 
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob folgendes bei der Konfiguration auch zutrifft:

Die integrierte PN Schnittstelle können hochverfügbare S7-Verbindungen nur über TCP (Layer3), die alten CPs vermutlich nur per ISO (Layer 2) konfiguriert werden.

Neuere CPs können beides. D.h. bei Verbindung CP und integrierte Schnittstelle gehen nur TCP hochverfügbare S7-Verbindungen.
 