Step 7 315F-2DP Firmwareupdate

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dass sind aber zwei unterschiedliche CPUs

unterschiedliche Hardware

Auf dein 01er modell gäbe es eine neuere firmware 2.6.11
für dein 04er gibt es die firmware 3.3.12. Die ist übrigens zu empfehlen. Da gabs ein fehler der recht oft auftrat, womit ich eine anlage bei mir immerwieder in Stop überführte.

mfG René

Hallo Vollmi.
Ja das habe ich gesehen.
Da wo es klappt sind neuere versionen. V3. drauf.
Diese Anlagen laufen seit fast 8 Jahren ohne störung.

Danke

Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
 
Also:
a) Wenn Update, dann immer die neueste Version, im Falle deiner im Eröffnungsthread genannten CPU also 2.6.11
Hallo.

Ja das habe ich gelesen.
Habe auch das update mit V2.6.11 ausprobiert. Gleiche fehlermeldung.
Werde es heute aber nochmal ohne cpu in Run versuchen. Also Hardwareschalter.


b) Da wo du die Firmware runterladen kannst, ist auch exakt beschrieben, was genau du tun musst zum updaten

Laut der Meldung die du in Beitrag #16 gepostet hast, zwängt sich irgendwie der Eindruck auf, das du versuchst 2.6.4 mit 2.6.4 zu überspielen, was unabhängig ob es geht oder nicht, in jedem Fall ziemlich sinnfrei ist.

Ist deine Step7-Version sowie Distributed Safety denn wenigstens auf den aktuellen Stand?

Auf meinem Rechner befindet sich die aktuellste sofzware.
Genau werde ich später posten.

Danke


Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Stefen,

welche Darstellung hast du gewählt hatte mal so ein Problem hab von FUB auf AWL geschaltet und den Baustein gespeichert und Übertragen dann hat wieder alles gepasst.

Gruß TIA
Hallo Wincctia,

Werde ich versuchen.
Danke

Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
 
Hallo zusammen,

habe nochmal die die Version V2.6.11 heruntergeladen um sicher zu gehen das alle Dateien unbeschädigt sind. Neu aufgespielt. Fehlermeldung bleibt die gleiche. Firmware wurde von CPU nicht angenommen.

Auch das umschalten in AWL hat leider keinen Erfolg gebracht.

Werde es weiter versuchen

Danke

Gruß
Stefan
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So um dem ganzen jetzt mal ein Ende zu setzen.
Habe zum Glück eine neue cpu bekommen. V3.3 und eingebaut. Schon klappt es.
Werde die CPU versuchen mit nach Deutschland zu bringen und dem Grund auf die Spur gehen.
Vielen dank für eure hilfe.
Ich werde hier schreiben wie es mit der cpu weiter gegangen ist.

Gruß Stefan

Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
 
Zurück