Hallo zusammen,

sitze hier gerade in Taiwan und habe ein kleines Problem.
Ich befinde mich in einem Baustein Online und scrolle runter. Bis Netzwerk 9 ist alles gut, ab Netzwerk 10 geht er offline ( Automatisch).
Jetzt würde ich gerne ein Firmware Updaten machen bei der CPU finde aber leider nix passendes. hatte schon mal jemand das Problem oder kann mir vielleicht helfen.

CPU 6ES7 315-6FF01-0AB0
Vers. 2.0

Habe ein Hardware Update gemacht.
Bei der Hardware habe ich eine Version 2.6 zur Verfügung. Weiß aber noch nicht ob das so einfach wäre.

Vielen Dank für eure hilfe


Gruß Stefan
 
Also bis FW2.0 sind die CPUs nicht online updatebar, sondern ausschließlich über die Speicherkarte (Siemens MMC) was dann eine 4MB MMC sowie auch PG-seitig einen Siemens-Prommer voraussetzt (oder ein FieldPG).

Unter support.industry.siemens.com und der Eingabe deiner MLFB findest du alle weiteren Details zum sog. Betriebssystem Update (nur Downloads anzeigen lassen)

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also auf der CPU steht V2.6.4. Aber das klappt leider auch nicht.

Die CPU erkennt das Update nicht an. obwohl es fast 30 Minuten ein Update gemacht hat.


Ein Field PG oder Prommer habe ich natürlich nicht mit. Kann sich doch kaum einer leisten.


Was nun??


Gruss Stefan
 
Probier mal folgendes:

  • CPU urlöschen
  • Peripherie abhängen (1. Baugruppe ausbauen und Profibus ausstecken)
  • Neues Projekt erstellen
  • HW-Config nur mit Rack, Netzteil und CPU erstellen und einspielen
  • Leeren OB1 einspielen
  • CPU nun starten
  • Wenn die CPU läuft, dann mit dieser Config das Update durchführen

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Dieter,

Vielen Dank für die info.
Ich habe die CPU mal im Hardware auf stopp gesetzt und versucht das update zu überspielen. Da hat er mir gesagt das das gleiche update drauf ist welches ich installieren möchte. Also ein neueres gibt es anscheinend nicht. Aber auch diese Erkenntniss hat mich nicht zum gewünschten Ergebniss geführt.
Wenn ich die CPU auf stoppen nehme kann ich die bausteine alle übertragen. Nur einige nicht online komplett sehen.
Ich kann mir das alles nicht erklären.
Versuche morgen mal eine neue cpu oder ein pg zu bekommen. Vielleicht liegt es an meinem rechner. Wobei ich das ausschließen kann. Bei zwei Anlagen funktioniert es bei zwei nicht.
Also eine ziemlich blöde Situation hier vor ort.
Vielleicht rufe ich auch mal bei Siemens morgen an.
Vielleicht haben die eine idee.

Danke schon mal. Ich halte euch auf den laufenden

Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
 
... bist du dir denn sicher, dass die CPU das Problem ist ?
Für mich liest sich das eher so als wenn etwas mit dem Inhalt von Netzwerk 10 nicht stimmt ... was steht denn da drin ?
Ansonsten noch eine andere Idee : hast du es schon einmal mit "Projekt speichern unter" mit der Option "Reorganisieren (langsam)" versucht ?

Gruß
Larry
 
Nein sicher bin ich mir natürlich nicht.
Aber wenn ich eine baustein Vergleich mache sagt er alles ist gut. Alles gleich.
Den gleichen baustein kann ich mir an einer anderen cpu anschauen. Ohne Probleme auch das Netzwerk 10.
Werde aber morgen früh nochmal alles checken.
Kann natürlich sein das im Netzwerk 10 was ist was nicht fuktioniert. Aber das betrifft auch ob 35
Db 100 db 110 andere bausteine bestimmt auch.
Bin morgen ab 8:00 Uhr eurer Zeit gerne für Tipp und Hilfe dankbar. Teamviewer ist auch da. Falls einer eine idee hat.

Danke

Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
 
Stefan,

ich kenne den von dir beschriebenen Fehler auch von einer normalen CPU315 (ohne F).
Sollte aber eigentlich wenn ich es richtig im Kopf hab - mit einem Firmware-Update gefixt worden sein.

Ich hab damals eine CPU317 eingebaut.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo blockmove,
Dann bin ich auf einer Art froh das den Fehler noch mal jemand kennt.
Ich hoffe ich kann da morgen was mehr Klärung rein bekommen.

Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
 
gleiche update version enthalten update 2.6.4.PNG

Anbei auch nochmal die Fehlermeldung nach dem ich die CPU in stop genommen habe um das Update zu Installieren. Davor kam immer die Meldung

fehlermeldung update 2.6.4.jpg
 
So wenn ich gerade schon dabei bin.
Habe noch zwei Bilder der Firmware von den beiden CPU.
Bei der einen klappt es , bei der anderen nicht. Dadurch bin ich ja erst auf das Update gekommen.
Weil die Programme sind bis aus Kleinigkeiten Gleich.
Klappt.JPG
klappt
klapptnicht.JPG
klappt nicht

Danke nochmal für eure Hilfe

Gruß Stefan
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dass sind aber zwei unterschiedliche CPUs

unterschiedliche Hardware

Auf dein 01er modell gäbe es eine neuere firmware 2.6.11
für dein 04er gibt es die firmware 3.3.12. Die ist übrigens zu empfehlen. Da gabs ein fehler der recht oft auftrat, womit ich eine anlage bei mir immerwieder in Stop überführte.

mfG René
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Stefen,

welche Darstellung hast du gewählt hatte mal so ein Problem hab von FUB auf AWL geschaltet und den Baustein gespeichert und Übertragen dann hat wieder alles gepasst.

Gruß TIA
 
Also:
a) Wenn Update, dann immer die neueste Version, im Falle deiner im Eröffnungsthread genannten CPU also 2.6.11
b) Da wo du die Firmware runterladen kannst, ist auch exakt beschrieben, was genau du tun musst zum updaten

Laut der Meldung die du in Beitrag #16 gepostet hast, zwängt sich irgendwie der Eindruck auf, das du versuchst 2.6.4 mit 2.6.4 zu überspielen, was unabhängig ob es geht oder nicht, in jedem Fall ziemlich sinnfrei ist.

Ist deine Step7-Version sowie Distributed Safety denn wenigstens auf den aktuellen Stand?
 
Zurück