Step 7 neues Bild nach VKE

WeBo

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

bin noch Anfänger.
Programmiere eine CPU 1212C AC/DC/RLYmit TIA V13.
Wie kann ich nach einemVerknüpfungsergebnis ein neues, weiteres Bild aktivieren/aufrufen?
 
Bild im Sinne von...

Meinst du ein neues Netzwerk zum Setzen von weiteren Verknüpfungen (KOP bzw FUP)?
Dann mit STRG+R oder mit dem ersten Button "Netzwerk einfügen" in der Symboleiste oder mit Rechtsklick auf ein bestehendes Netzwerk und dann "Netzwerk einfügen"... usw.

Übrigens ist ab S7-1200/1500 nicht mehr mit einem Verknüpfungsergebnis (Zuweisung etc.) pro Netzwerk schluss. Einfach im bestehenden Netzwerk weitere Verknüpfungen einfügen.

Oder war ein anderes Bild gemeint?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe in einem HMI-Bild (Bild_1) eine Zahlentastatur programmiert mit der man einen 4stelligen Code eingeben kann. Ist der Code richtig soll das nächste HMI-Bild (Bild_2) aufgerufen werden, ist er falsch, soll zum vorherigen HMI-Bild (Grundbild) zurückgekehrt werden.
Die Eingabe und die Auswertung ist fertig mit TIA programmiert, schaltet im Moment - zwecks Versuch - aber nur entweder Ausgang Q0.0 oder Ausgang Q0.1.
Gibt es eine Anweisung, die anstelle der Ausgänge das jeweilige Bild an der Visualisierung aktiviert?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo WeBo,

ich geh mal davon aus du hast ein Tia Comfort Panel oder?
Hier gibts was ich weis einmal die Möglichkeit indem du an eine Bitmeldung z.B bei Kommenden Ergeigniss eine Bildwechsel anhängst, oder es müsste unter TIA auch noch Bereichszeiger geben (hab ich bisher nur unter WINCC Felx benutzt) mit dehnen müsste es auch noch gehen.
Hier auf der Simens Seite wäre alles erklärt
https://support.industry.siemens.co...ber-die-steuerung-projektieren?dti=0&lc=de-WW

Wenn du noch fragen hast bitte nochmal melden

Gruß TIA
 
Hallo Wincctia,

vielen Dank für Deine Antwort,

nun bin ich einen Schritt weiter.
Habe eine Variable als Int deklariert, nach HMI übertragen und ein Ergebnis angehängt.
Jetzt bräuchte ich aber noch eine Anweisung, die mir dann nach dem Verknüpfungsergebnis das Bild_2 öffnet.

Gruß Werner
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo WEBO

bitte um Kurtze info hast du dich für eine der Siemens Varianten entschieden?
Wenn ja für welche (steh leider grad auf den Schlauch was du meinst)
Gruß TIA
 
Evtl die Zwischenfrage: warum machst du das nicht über die Benutzerverwaltung von WinCC? Bedienung des Elementes, welches das Bild aufrufen soll einfach mit einer berechtigungsebene versehen. Man müsste dann das Rad nicht neu erfinden.
 
Mein Ziel war und ist es, erst nach Eingabe eines Codes verschiedene Einstellwerte ändern zu können.
Ursprünglich wollte ich dies so realisieren, dass bei richtiger Code-Eingabe ein Bild aktiviert wird, das die Änderungen erst ermöglicht.
Nun weiß ich allerdings in der Zwischenzeit, dass eine Bild-Navigation auf einfachem Wege nur mittels Schaltflächen oder Funktionstasten möglich ist.
Nun denn, dann blockiere ich eben bei einem falschen Code die Änderungen ....
Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfen - ich melde mich dann wieder, wenn ich mal erneut nicht mehr weiterkomm ....

Viele Grüße
Werner
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben