Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: CPU314C-2DP und KFD2-GUT-Ex1.D von Peppel + Fuchs

  1. #1
    Registriert seit
    31.01.2016
    Beiträge
    3
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Guten Tag liebe SPS-Gemeinde,

    ich möchte an die Analogkarte den P+F anschließen der mir 4-20mA rausgeben wird.
    Habe in der HW-Konfig die Analogeingänge auf 4-20mA eingestellt. Richtig angeschlossen nach dem Bild auch.
    Sehe aber beim IW754 immer 0 obwohl der P+F die Werte rauf und runter gibt........ 4 auf 20 ma und wieder zurück
    Kann mir einer helfen?
    LG Alex ist mein erstes Projekt mir Analogwerten
    TIA Portal V13 Comfort
    SPS CPU314C-2DP 314-6CH04-0AB0
    Peppel + Fuchs KFD2-Gut-Ex1.D

    Geändert von Alex92AC (06.07.2016 um 13:04 Uhr)
    Zitieren Zitieren CPU314C-2DP und KFD2-GUT-Ex1.D von Peppel + Fuchs  

  2. #2
    Registriert seit
    27.07.2007
    Beiträge
    223
    Danke
    17
    Erhielt 41 Danke für 40 Beiträge

    Standard

    - Spannungsversorgung Eingangskarte OK?
    - Abfrage Analogeingang und projektierte Adresse Analogeingang sind gleich?
    - CPU in RUN?

  3. #3
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    9.535
    Danke
    816
    Erhielt 2.812 Danke für 2.266 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Liegt denn IW754 bei Dir im Prozessabbild?
    Versuche mal %IW754:P oder vergrößere das Prozessabbild der Eingänge entsprechend.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Ähnliche Themen

  1. Step 7 ?? CPU314C-2DP und 4-20mA ??
    Von swisscrane im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.12.2014, 22:51
  2. Verbinden von zwei CPU314C-2DP und einem TP über MPI
    Von Dennis auf der Arbeit im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 15:39
  3. cpu314c-2DP
    Von damu60 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 23:57
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 18:36
  5. 315-2DP mit pepperl und fuchs identgeräte
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.05.2005, 17:16

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •