Step 7 CPU226 AC/DC/RLY SF/DIAG fängt an zu leuchten wenn ich Eingang force

Damir

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
CPU226 AC/DC/RLY SF/DIAG fängt an zu leuchten wenn ich Eingang force Edit

Hallo,

ich bin ganz neu hier, habe aber schon längere Zeit mitgelesen. Habe aber jetzt eine Frage zu welcher ich keine Antwort gefunden habe.

Ich habe Microwin v4 SP9 als Programmiersoftware, PC/PPI Kabel als Verbindung.

Wieso fängt die SF/DIAG Lampe an zu leuchten wenn ich einen Eingang force? Wenn ich manuell (mit Strippen) die Verbindungen erstelle geht es ja auch. Habe die CPU schon mit wipeout.exe gelöscht, hat sich aber nichts geändert. Alle meine anderen CPUs haben das nicht.

Ich hoffe das mir einer helfen kann. Habe ich Informationen vergessen?
Vielen Dank!


EDIT: Na bravo. Ich glaube ich bin jetzt selber drauf gekommen. Standardmässig ist anscheinend in der CPU eingestellt das die SF/DIAG Lampe gelb leuchtet wenn irgend etwas geforced ist. Tja, ich glaube dass ist es. Jetzt frage ich mich aber warum das bei meinen anderen CPUs nicht der Fall ist? Wenn ich eine CPU urlösche oder mit Wipeout.exe, wird diese Einstellung dann nicht auf Werkszustand zurückgesetzt?
 
Zuletzt bearbeitet:
Das die SF/DIAG-LED leuchtet, ist eine Standard-Voreinstellung, kann in Microwin unter "Systemdatenbaustein - LED-konfigurieren" deaktiviert werden, siehe S7-200-Systemhandbuch Seite 51.
Sollte man aber nicht tun, damit man immer sieht, ob noch ein Wert geforct ist.

Wenn Anlagen mit geforcten Werten und deaktivierter LED betrieben werden, kann das nach einem CPU-Tausch zu lustigem Fehlersuchen führen.
 