Hallo zusammen,
erstelle gerade eine Profinetverbindung im TIA Portal CPU1513-1 PN mit meheren Geräten unter anderem mit einem ESPON Roboter.
Für die Kommunikation E/A Auslesen setzte ich folgender Bustein ein.
CALL GETIO , "GETIO_DB"
ID :=16#C8
STATUS :=#Status
LEN :=#LEN
INPUTS :=P#DB201.DBX0.0 BYTE 32
Fehlermeldung 8090:
erstelle gerade eine Profinetverbindung im TIA Portal CPU1513-1 PN mit meheren Geräten unter anderem mit einem ESPON Roboter.
Für die Kommunikation E/A Auslesen setzte ich folgender Bustein ein.
CALL GETIO , "GETIO_DB"
ID :=16#C8
STATUS :=#Status
LEN :=#LEN
INPUTS :=P#DB201.DBX0.0 BYTE 32
Fehlermeldung 8090:
- Für die angegebene HW-Kennung haben sie keine Baugruppe projektiert, oder
- Sie haben die Einschränkung über die Länge der konsistenten Daten nicht beachtet, oder
- Sie haben als Adresse am Parameter LADDR keine HW-Kennung angegeben.
Ich denke mein Fehler liegt bei der Adressierung am ID Eingang.
Finde die Hardware ID im TIA Portal auch nicht bzw. im Step7 war sie relativ schnell ersichtlich.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben?!
Danke und Gruß