Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: S7-1200 PG-Schnittstelle

  1. #1
    Registriert seit
    19.08.2010
    Beiträge
    19
    Danke
    9
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Lächeln


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Forum.
    Bin gerade erstmalig dabei eine S7-1200 CPU zu konfigurieren.
    Ausgewählt habe ich eine CPU1214 mit 3 16DQ-Karten. als HMI soll KP 400 Basic PN zum einsatz kommen.
    Mein Problem: Das HMI belegt nun die PN Schnittstelle und MPI gibt es nicht. wie schliesse ich mein PG an. brauch ich dafür eine zusätzlich Kommunikationskarte?
    ich hoffe die Frage ist nicht zu ... . bei einer S7 300 stellte sich die Frage bei mir noch nicht.
    Danke
    Zitieren Zitieren S7-1200 PG-Schnittstelle  

  2. #2
    Registriert seit
    14.01.2015
    Beiträge
    581
    Danke
    169
    Erhielt 93 Danke für 85 Beiträge

    Standard

    Du steckst zwischen PG und HMI einen Switch, an den steckst du dann auch dein PG an.
    Schnittstelle auf TCP/IP einstellen.

    Mit Grüßen

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:

    edrSora (08.07.2016)

  4. #3
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.301
    Danke
    680
    Erhielt 591 Danke für 452 Beiträge

    Standard

    Einen Switch dazwischen. Geht eigentlich jeder. Bei einer 1200er bietet sich aber ein Compactswitch an in derselben Bauform.

    z.B. ein CSM 1277 6GK7277-1AA10-0AA0

    mfG René

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:

    edrSora (08.07.2016)

  6. #4
    edrSora ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.08.2010
    Beiträge
    19
    Danke
    9
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ok , super danke.
    das hab ich gesucht.

  7. #5
    Registriert seit
    20.11.2014
    Beiträge
    71
    Danke
    8
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich baue auch immer das Compactswitch ein zur S7-1200 bei kleinen Anlagen.
    Manchmal reicht das aber auch nicht aus, dann nehme ich ein Siplus Net Scalance Switch für die Hutschiene, die wären dann 8fach oder mehr.

Ähnliche Themen

  1. TIA S7 1200 mit S7 1200 über weite Strecke vernetzen
    Von buffi4711 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.06.2015, 12:19
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.03.2013, 15:35
  3. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 25.01.2013, 09:10
  4. Datenaustausch zwischen S7-1200 und S7-1200
    Von baschan im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 00:27
  5. S7-1200 RS485 Schnittstelle
    Von baschan im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 14:29

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •