Hallo, liebe Forumkollegen,

ich suche nun schon den ganzen Tag konnte aber mein Problem mit den gefundenen Vorschlägen nicht beheben.
V13 SP1 Update 8
Ich habe einen Symatic Microbox PC an dem ein IFP1500 hängt. Auf dem Microbox PC läuft WinCC Advanced. Des weiteren ist auf dem Microbox PC eine Software SPS. Auf meinem Laptop läuft die neuste Tia V13 SP1 update 8 Wincc Advanced ist auf dem selben stand.

Nun möchte ich die Visualisierung die auf dem Microbox PC läuft auch über meinen Laptop steuern können für die Inbetriebnahme. Da ich nicht immer zu dem Panel rennen möchte. Ich hatte vor ein paar Jahren so etwas schon aber unter Step 7 und weiß leider nicht mehr genau wie ich dieses Problem lösen kann.
Da wir mehrere Inbetriebnehmer sind können wir es leider nicht über Remotedesktop machen da so immer nur einer darauf zugreifen kann. Bisher hatten wir es so gemacht, da normal nur ein Inbetriebnehmer vor Ort war.

Ich hoffe ihr versteht mein Problem und könnt mir helfen.

Vielen Dank schon mal im voraus für eure Hilfe.


Gruß Dennis
 
Hallo,

es gibt mehrere Ansätze!

1. VNC
2. WinCC in der Simulation starten -> Dann hat man aufm dem PC eine weitere Bedienstation... Achtung Scripte funktionieren ggf. nicht und Rezepturen wird auch ein Problem (Er legt einen neuen Ordner auf deinem PC an).

Grüße

Marcel
 
Danke erst mal für die schnellen Antworten.

Teamviewer ist leider nicht die Lösung, da wir uns so immer in die quere kommen wenn der eine Inbetriebnehmer die 1. Presse steuern will und der zweite die 2. Pressen.

Wenn ich auf Simulation starten gehe öffnet sich zwar die VISU aber es kann keine Verbindung hergestellt werden.

Ich möchte, dass mein Laptop wie ein zweites Panel gesehen wird.
 
Du musst die Verbindung bei PG/PC-Kommunikation (Systemeinstellungen oder Step7) korrekt einstellen.
Bei PC-Runtime ggf. auf "RT-Start" drücken statt SIM?

Grüße

Marcel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
PG/PC-Kommunikation ist in den Systemsteuerungen richtig eingetragen. Habe auch schon andere durchgetestet.
Wenn ich RT_Starten drücke habe ich das gleiche Problem. Es kommt die Meldung Verbinduntg wurde abgebaut
 
dann sag doch mal was eingestellt ist.
Es ist aber eh nicht das was du eingengs wolltest, da war ja nach einer Remotebedienung gefragt, eine lokale Simulation oder RT ist aber kein Remote sondern nur eine zweite zusätzliche HMI Anzeige/Steuerung.

Gruß
Christoph
 
Nein eine Remoteverbindung möchte ich eben nicht.

Das hatten wir bisher immer. Ist auch gut so lang nur einer damit Arbeiten muss. Jetzt müssen aber mehrere damit arbeiten und jeder möchte sozusagen sein eigens Panel auf dem Laptop haben

In den Systemsteuerungen habe ich meine WLAN Karte ausgewählt mit der ich auch eine Verbindung zu dem Microbox PC aufbauen kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kannst du im TIA mal "erreichbare Teilnehmer" am WLAN adapter starten?
Und schau auch in die Projektierung ob da wirklich Ethernet eingestellt ist für die HMI Verbindung.
Wenn HMI und Soft SPS auf dem gleichen System laufen dann kann es gut sein das dort Softbus und eben nicht Ethernet eingetragen ist.
Und dann ist es Essig mit dem was du vorhast, ohne an der Projektierung was zu ändern!

Gruß
Christoph
 
Da ist Softbus eingetragen, dass kann ich dir gleich sagen. Steht ja in der Verbindung drin.

Wie kann ich mein problem dann lösen, dass ich die laptops als einzeöne Panel nutzen möchte?

Und ja ich kann erreichbare Teilnehmer suche und finde auch alle SEW Motoren und so zb
 
Zuletzt bearbeitet:
dann must du bei der Station die Option S7RTM deaktivieren dann sollte sich Ethernet einstellen lassen.
Das muss dann auf jedem PC der als Panel missbraucht warden soll getan warden.
Dazu dann noch entsprechend die Projektierung so ändern das die HMI und die SPS an einem Netz hängen.

Und Vorsicht! Wenn jemand das dann auf die HMI des IPC lädt dann versucht auch dieser die SPS über Ethernet zu erreichen, könnte zu problemen führen!
 
sicher ist das einfacher, du kannst auch einfach die Station kopieren und die Soft SPS rauswerfen und nur die HMI drinnelassen und entsprechend vernetzen.
Bei der Lösung gehen dann eventuelle Änderungen an der Microbox HMI verloren wenn ihr sie nicht immer überall in den projekten nachzieht
 
Ich weiß grad nicht ob ich einfach nur auf dem Schlauch stehe oder einfach zu dumm dafür bin. Ich bekomme es leider nicht hin in dem ich die Station kopiere
 
das habe ich sogar hinbekommen :D
Und ganz so einfach war es nicht. Wenn ich es so kopiere konnte ich die Soft-SPS nicht löschen. Habe eine neue erstellt und dann nur ein WinCC eingefügt und die bilder und Variablen Tabellen der originalen kopiert.
Und natürlich dann noch die IP Adressen angepasst.
Das Problem ist doch aber, das profinet über den namen kommuniziert und nicht über die IP oder. Wie kann ich aber dden namen vergen? Kann ja schlecht bei Online Zugängen nach der Station suchen.

ne bekomme keine Verbindung hin
 
nein du must in der projektierung die IP der Steuerung eintragen mit der das HMI Gerät kommunizieren soll.
Die IP der HMI wird ja von der Netzwerkkarte des Laptops zur Verfügung gestellt, dort sollte ja jeder der beteiligten personen eine individuelle IP haben.
 
Guten Morgen,
unter Verbindungen kann man ja nur die Hardware SPS'en auswählen. Welche muss ich dort nehmen, da ich ja eine Soft-SPS habe?
 