Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Auslesen des Telegramms eines Antriebs der mit mit Startdrive projektiert ist.

  1. #1
    Registriert seit
    09.11.2012
    Beiträge
    49
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi zusammen,

    ich bin gerade mit meinem Latein am Ende.
    Ich möchte ein freies Telegramm an einen G120C Umrichter senden und Empfangen und damit selber weiterbearbeiten. Wie bisher gewohnt in der klassischen Welt mit Starter.

    Ich bekomme es weder mir DPRD/DPWR bzw. GETIO/SETIO hin das Abbild der Ein- und Ausgänge hin und herzuschieben.

    Der G120C hat nur eine Hardwarekennung. Also ich bekomme für Sende und Epfangsrichtung die Hardware_ID nicht heraus.

    Jemand eine Idee wie ich die Daten abrufen bzw. schreiben kann ohne direkt auf die Adressen zuzugreifen? CPU ist eine 1511C.

    Danke!
    Zitieren Zitieren Auslesen des Telegramms eines Antriebs der mit mit Startdrive projektiert ist.  

  2. #2
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.431
    Danke
    27
    Erhielt 826 Danke für 714 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    kommen Fehler bei der Benutzung der Bausteine?
    Der G120C sollte mehrere HW_ID haben, einmal die des Gerätes selber und einmal eine für den Telegrammslot.
    Im Projektnavigator an der CPU auf PLC Variablen -> Standdardvariablentabelle -> Systemkonstanten , dort sollte dann ein Slot mit ~Freies_Telegramm auftauchen das ist HW_SubModule und sollte verwendet werden können.

    Gruß
    Christoph

  3. #3
    Registriert seit
    09.11.2012
    Beiträge
    49
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Da hat sich die HW_ID versteckt! Mein Retter, ich danke dir?

    Gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen GETIO und DPRD_DAT?

  4. #4
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.431
    Danke
    27
    Erhielt 826 Danke für 714 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ist gehüpft wie gesprungen

    Die Anweisung "GETIO" ruft dabei die Anweisung "DPRD_DAT" auf (TIA Informationssystem)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.09.2015, 20:25
  2. Was ist eigentlich der Sinn des Blogs?
    Von 190B im Forum Stammtisch
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.03.2012, 16:26
  3. Länge eines String mit der LEN-Funktion auslesen
    Von baggerandy im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.04.2009, 16:13
  4. Anlauf / Betriebsart eines Antriebs
    Von jackjones im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 20:00
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 08:36

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •