TIA KTP 700 mit S7 224

tehn

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In einme uralten Projekt muss das Display getauscht werden. Es wurde nun ein KTP 700 gekauft.
Dieses ist an eine S7 224 XP anzuschließen.

Geht das überhaupt?

Ich habe in TIA V13 SP 1 Upd 8 nun ein reines HMI Projekt erstellt und es auch schon auf das Gerät geladen.
Eine Verbindung mit S7 200 Verbindungstreiber ist konfiguriert.
Dennoch bekomme ich keinen Datenaustausch zwischen den Geräten hin.

Gibt es irgendeinen Kniff, auf den ich achten muss?
Gibt es ein Tutorial oder eine Anleitung zu diesem Thema?

Würde mich über Hilfe freuen.

Dank und Grüße
Tobias
 
Geht das überhaupt?
Das sollte man normalerweise klären bevor man das Gerät kauft ;)

Eine Verbindung mit S7 200 Verbindungstreiber ist konfiguriert.
Dennoch bekomme ich keinen Datenaustausch zwischen den Geräten hin.
Welches KTP700 hast Du genau? Hat Deine S7-224 XP eine gleiche Schnittstelle? Sprich: ein KTP700 mit PN-Schnittstelle kann nicht mit einer S7-200 kommunizieren, wenn die kein Ethernet-Modul hat.
Was für ein Display war über welchen Bus vorher mit der S7-224 XP verbunden?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey,
danke für die Antwort.

klar sollte man das vorher klären - habs so auf den Tisch bekommen. Kennt ihr sicherlich ;-)

Netzwerkmodul:
Hatte ich vergessen zu erwähnen. Die S7 200 hat ein CP 243-1 IT konfiguriert. Die Verbindung über MicroWIN - PG/PC Ethernet funktioniert auch wunderbar.
Das KTP hat eine IP des gleichen Bereichs, mit gleichem Subnetz. Ist über TIA Ethernet auch wunderbar zu erreichen.
Aber ich kann keine werte von der SPS zum KTP übermitteln - weshalb ich der Meinung bin, dass die Netzwerkverbindung zwischen den Geräten nicht funktioniert.

Viele Grüße
Tobias
 
Hallo,
hat vielleicht noch jemand Erfahrung mit der Problemstellung? KTP 700 2nd Generation an S7 224 ich wäre euch so dankbar.


Viele Grüße
Tobias
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Daaanke sooo sehr!

Da war der entscheidende Hinweis drin. der Wert TSAP für Entfernte Verbindung (Client) muss auf 02.00 gestellt werden. Standardmäßig steht da 10.00 drin.

Mit dem Fall bin ich im Siemens Support übrigens schon in der zweiten Runde im Secon Level support inkl. hochladen der Programme usw.
Den Hinweis auf das Tutorial haben Sie mir nicht gegeben und ich habe es mit den Stichworten nicht gefunden. Vielleicht bin habe ich da aber auch zu schnell drüber gelesen.

Also, Jens - Vielen Dank für den Top Support.
 
Hallo Tobias,

wenn Du Nachfragen hier im Forum beantworten würdest, dann hätten wir Dein Problem sicherlich schon vor anderthalb Wochen lösen können. :cool:
Du hast mit keinem Wort erwähnt, daß das vorherige Panel gar nicht per Ethernet mit der S7-200 gekoppelt war und Du nun die Ethernet-Verbindung erstmalig einrichtest.

Harald
 