Moin,
wenn SIEMENS für den Messbereich eines TE Typ K -270 - 1622°C angibt, ist das schlicht falsch.
Vielleicht ist für Dich ein Typ B Thermoelement sinnvoller?
Je stärker sich ein TE dem Endbereich näher, desto ungenauer wird es.
>1000°C würde ich jedenfalls nicht mehr ein Typ K einsetzen.
VG
MFreiberger
hier noch eine Tabelle (Typ K ==> 0-1100)
wenn SIEMENS für den Messbereich eines TE Typ K -270 - 1622°C angibt, ist das schlicht falsch.
Typ | min temp in [°C] | max temp in [°C] | |
J | 0 | 750 | |
T | -250 | 350 | |
K | -200 | 1250 | |
E | -200 | 900 | |
N | -260 | 1300 | |
S | -50 | 1768 | |
B | 0 | 1820 |
Vielleicht ist für Dich ein Typ B Thermoelement sinnvoller?
Je stärker sich ein TE dem Endbereich näher, desto ungenauer wird es.
>1000°C würde ich jedenfalls nicht mehr ein Typ K einsetzen.
VG
MFreiberger
hier noch eine Tabelle (Typ K ==> 0-1100)