Step 7 CP343-1 (6GK7 343-1EX30-0XE0) integrieren in Programm mit CPU (6ES7 317-2EK14-0AB0)

Sunny_Hetfield

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallöchen,

ich habe folgendes Problem:

Ich wollte in meinem bestehendem Projekt einen CP343-1 integrieren da der Kunde bestimmte Daten aus der SPS ziehen möchte.

Ich hab die Hardwarekonfig angelegt gehabt und ebenfalls die IP-Adresse die sich der Kunde wünscht.

Die Module befinden sich auf der Hutschiene.

Allerdings bleibt mir der CP343-1 auf Sammelfehler und Stop. Er integriert diesen nicht ins Projekt.

Das muss ich bei 2 Maschinen insgesamt machen. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?

Danke!

Gruß Adrian
 
Der Hardware ist erweitert mit dem CP?
Der CP ist mir ein rückwandbus-verbinder an der SPS montiert worden auf der montageschiene?
Hardware ist übersetzt und über den CP geladen worden ?

Der CP musst du erst über erreichbare Teilnehmer suchen.
Dein Rechner sollte ein IP-Adress bekommen im netz vom CP.

Nur mal ein paar Stichworten....

Bram
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus!
Danke ich hab schon mal durch deine "Stichworte" was gefunden :)
Die Rückwandbus-Verbinder haben noch gefehlt. Ich kann dir aber erst wieder viel später Antwort geben ob es funktioniert hat oder nicht!

Aber trotzdem einen riesen Dank!
 