Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: brauche Hilfe bei der Verständniss eines stücks S5 Code

  1. #1
    Registriert seit
    23.01.2006
    Beiträge
    67
    Danke
    10
    Erhielt 7 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Leute,

    ich habe ein Problem mit einen stück S5 Code der viele Befehle enthält die in der S7 Welt nicht mehr gebräuchlich sind. Da der Code so auf einer S7-Steuerung nicht funktionieren wird, muss ich diesen neu schreiben, dazu muss ich natürlich seine Funktion zu 100% verstehen (oder zumindest kennen)... Ich habe schon einiges an Zeit investiert und das eine oder andere grob begriffen, nur erschließt sich mir der Sinn vieler Details noch nicht, die zum Gesamtverstnäss notwendig wären, wie z.B alles was um den"TIR" Befehl herum passiert oder ... oder ...

    Mir ist durchaus bewusst, dass das Ganze nicht in zwei Minuten zu verstehen ist, aber ich würde sicher Tage brauchen und so hoffe ich das ein erfahrener S5 Programmierer den Code mehr oder weniger intuitiv erkennt und mir dessen Funktion erläutern kann.

    Code:
       
        A    DB 14       
            
        L    DW 44
        SLW    1
        L    KF +10
        +F    
        D    1
        T    MW 160
        A    DB 15
        B    MW 160
        L    DW 0
        A    DB 14
        L    KH ED00
        TIR    2
        LC    Z 0
        T    MW 200
        SRW    4
        T    DR 40
        L    MW 200
        SLW    12
        SRW    8
        T    DL 41
        A    DB 15
        L    MW 160
        I    1
        T    MW 160
        B    MW 160
        L    DW 0
        A    DB 14
        L    KH ED00
        TIR    2
        LC    Z 0
        T    DR 41
        SRW    8
        T    MW 200
        L    DL 41
        L    KH 00F0
        UW    
        L    MW 200
        OW    
        T    DL 41
    MfG und danke im voraus !
    Geändert von Lockenfrosch (19.07.2016 um 10:36 Uhr)
    Zitieren Zitieren brauche Hilfe bei der Verständniss eines stücks S5 Code  

  2. #2
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.217
    Danke
    235
    Erhielt 325 Danke für 298 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Naja, da wirst Du wohl etwas näher eingehen müssen was genau Du (noch) nicht versteht.
    LIR/TIR liest/schreibt direkt in den Speicher der jeweiligen CPU.
    In der CPU 928B liegt an der Adresse ED00 m.E. der Zähler0.

    Aber Du gehst die Sache glaube ich verkehrt an:
    ich würde an Deiner Stelle mal versuchen herauszubekommen was nach diesem Baustein im DB14DR40 & DB14DW41 steht, weil um das dreht es sich offensichtlich.

    Was steht im DB14DW44?

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 08.04.2014, 09:55
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.11.2011, 13:54
  3. Ich brauche hilfe bei der Simatic Step 7
    Von Pepe im Forum Stammtisch
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.05.2009, 13:17
  4. Brauche Hilfe bei der Bildanwahl am OP17
    Von Maddog357 im Forum HMI
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.05.2007, 14:51
  5. Brauche Hilfe bei der Auswahl einer Lichtschranke
    Von Jochen im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 08:19

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •