Step 7 S7 Verbindung PN --> CP

wiesel187

Level-2
Beiträge
109
Reaktionspunkte
13
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
mir Raucht gerade auf einer Montage der Kopf und ev. hat noch einer eine Idee.
Ich hab folgende Situation.

-Kopfsteuerung 317F-2 PNDP
--> Hat schon eine S7-Verbindung zu 2 IM151-8 PN/DP CPU über BSEND / BRCV
--> Die Steuerungen sind in einem Projekt und die Verbindung ist in Net-Pro angelegt ... Laufen auch..

Nun soll eine CPU 315-2 DP mit CP 343-1 (343-1EX30-0XE0) mit im Projekt, über BSEND / BRCV mit der Kopfsteuerung Daten austauschen.
Ist auch alles soweit Realisiert.

-Nun Meldet mir der BSEND Baustein immer Status 25 (Der Auftrag ist in Bearbeitung.) Und Steigt nach Zeit X mit Error und gelegentlich Done aus.
Ich hab schon geprüft.
-ID Richtig
-Online Verbindungsstatus à Ohne Fehler / Es werden sogar Datenpakete gesendet.
-FB12 / FB13 für CP
-Verbindungen neu geladen.
-100 mal Übersetzt


Und nun gehen mir die Ideen aus was ich noch Prüfen könnte …… :-(

Hat noch einer ne Idee wo mein Problem liegen könnte.



Grüße
wiesel
 
Üblicherweise wird dann der BSEND seine Daten nicht los.
Wie erfolgt der Sendestoßß
eg den mal auf eine Taste und löse über eine pos. Flanke mal das Senden aus.
Wie wird der BRCV aufgerufen? Häng mal testweise einen 2 BRCVAufruf in den OB1.
Die Kommunikation über den CP343 ist deutlich langsamer als üder die integrierte Schnittstelle.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab den Sendeanstoß schon über eine Flanke aus einem SR Glied welches bei Done / Fehler oder neu Anlauf zurück gesetzt wird. Der BSEND wird in einem FB als Multiinst. aufgerufen. Gleiches Prinzip wie an den IM151-8 PN/DP.... Und wie gesagt, da Läuft es..... Mir fehlen echt die Ideen. .

Grüße
Wiesel
 
Nun soll eine CPU 315-2 DP mit CP 343-1 (343-1EX30-0XE0) mit im Projekt, über BSEND / BRCV mit der Kopfsteuerung Daten austauschen.
Ist auch alles soweit Realisiert.

-Nun Meldet mir der BSEND Baustein immer Status 25 (Der Auftrag ist in Bearbeitung.)

Heisst: Du hast es zwar programmiert, aber nach einiger Zeit funzt die Kommunikation zu der CPU315-2 DP nicht mehr gut?

Was passiert, wenn Du zu diesem Zeitpunkt die BSEND zu den IM-CPU's nicht aufrufst?
Wieder alles gut?
 
Zuletzt bearbeitet:
fur die CP muste Sie die FB und FB13 aus die Simatic_Net_CP bibliotheek nemen und nicht aus die Standard Biliotheek.

Gruss Joop
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@borromeus
zu 1 --> "Ja genau" 2 --> Hatte schon die anderen Steuerungen ausgeschaltet. Das Verhalten blieb gleich.

@JoopB
Es sind die aus der Simatic Net CP Bibliothek.

Grüße
Wiesel
 
Zuletzt bearbeitet:
Hab den Fehler gefunden.
Es wurde Indirekt in den Speicherbereich des FB geschrieben. 😠
Hab nun aber doch noch eine 315 PN/DP eingesetzt. Da die Geschwindigkeit wirklich sehr viel langsamer ist.

Grüße
Wiesel
 