TIA TIA-Portal - auf SPS sind PN Teilnehmer deaktiviert

SchnitzelMatzi

Level-2
Beiträge
26
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Leut,

habe das Problem das beim Online verbinden keine Profinet-Teilnehmer da sind, das Feld dahinter sagt "Deaktiviert".
In der Online-Diagnose steht ebenfalls deaktiviert.
KommFehler.JPG

Wenn ich ein Komplett neues Projekt anlege und die Teilnehmer einfüge funktioniert alles.

Mich würde interessieren ob es da irgendwo ein Häckchen gibt welches die Teilnehmer deaktivieren kann.
Ich habe nämlich keines gefunden und kann den Unterschied zwischen altem und neuem Projekt nicht finden.

HW: CPU 1512SP F-1 PN
SW: TIA V13 SP1 Upd8

LG
Danke schonmal
 
Hallo,

danke mal für die schnellen Antworten.:):)
Im Programm war nichts dergleichen zum deaktivieren,
ich werde aber genau diesen Baustein ("D_ACT_DP") mal verwenden um die Teilnehmer zu aktivieren.

G
Matthias
 
Hat super Funktioniert!

Mir ist nur immer noch nicht klar wie sich ein Teilnehmer ohne diesen Baustein deaktivieren kann
und warum es dafür in der Hardwarekonfig. dafür nichts gibt, oder ich zumindest nichts gefunden habe.

BG
Matthias
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.
Alte Topic aber immer aktuell.
Ich hatte das gleiche Problem vor 2 Tage.
Bei mir war ein Gerät schuldig der Deaktivierung ganze Profinet Teilnehmers.
Ablauf:
Suche ohne ende auf eine Lösung , mein Kollege hat grösse Teil SW un HW entfernt.
CPU, Scalance, IMI Et200sp,HM_KP32 waren übrig und haben gut funktioniert.
ich habe Gerät nach Gerät hinzugefügt und als ein Encoder in netz war waren alle die Geräte
deaktiviert.
Also Profinet Teilnehmer prüfen , Enkoder war bei mir als Optionales IO-Device Konfiguriert
das war das Problem also Häkchen weg und alles ist aktiv geworden.
1632461762570.png
P.S.
"D_ACT_DP" hat auch bei mir gute Wirkung aber ich muss ein Programmierung Standard folgen und wäre nicht die richtige lösung gewesen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben