Störungen im MPI Netz

costa

Level-1
Beiträge
30
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle miteinander,
Habe ein sehr großes MPI Netz mit mehreren 314 CPU´s und einer 400 als Übergeordnete Steuerung. Das Netz ist zur Signalverstärkung mit mehren Repeatern ausgestattet. In der 400 CPU ist auch eine Komunikations Modul (CP441) für eine alte Datenübertragung via Modem. Für eine bessere übersicht der Anlage gibt es nun eine WinCC Oberfläche. Der WinCC PC ist über eine PCI Karte an der 414 CPU angeschlossen. Kabellänge 2 m. An beiden Stecker der Abschlusswiderstand auf ON. Original Siemens Stecker auch noch. Es ist aber eine Stichleitung im Ring, heist alle anderen CPU´s sind in einem Ring über MPI angeschlossen. Soweit alles gut - Daten auf der WinCC Oberfläche sind super :) ......
aber leider habe ich wohl Störungen auf der Busleitung. Laufend bekomme ich Fehlermeldungen von einzelnen Maschinen. Ich habe den PC auch schon direkt auf dem Com Anschluss eines Repeaters gesetzt. Das gleiche.
:confused:

hat wer noch eine Idea, oder kann ich vieleicht mit dem WinCC PC an die Schnitstelle der CP441 gehen?
 
Stichleitung ist immer ein Problem, aber bei MPI nicht direkt verboten. Auf jeden Fall ist es mind. ein Abschlußwiderstand zuviel, an der CPU geht ja noch mindestens eine Leitung zum MPI-Bus. Außerdem sollte es bei 2 m Leitungslänge kein Problem sein, den PC direkt mit in den Bus einzuschleifen, also mit Hin- und Rückleitung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte auch mal eine Störung im einem MPI netz, leider dauert das sehr lange um die genaue Ursache zu finden (Merksatz bei Bussproblemen ist zu 90% die Verdrahtung schuld)

Also heißt nur eins: Alle Stecker abziehen und Widerstandsüberprüfung durchführen, insgesamt darf nur ein Widerstand von ca 110 Ohm sein (220 Ohm der Stecker) auf dem Netz liegen. Wenn Weniger dann ist irgendwo ein 3ter Wiederstand zugeschaltet.

Die Endwiederstände müssen am Anfang und am Ende des Busses ON sein. Stecker kontrollieren, ob irgendwo der Schirm mit eingeklemmt oder Feuchtigkeit eingedrungen ist.

Was wir auch schonmal hatten das die Stecker defekt waren.
Wenn du mit einem MPI Adapter arbeitest der keine Endwiederstände hat und der auf der Stichleitung liegt sollte das kein Problem sein. Aber sonst versuche Stichleitungen zu vermeiden.

Hängen auch Bedienfelder am Buss? Proface z.B. hat im direkt "MPI Kabel" auch ein Endwiederstand drin.

gruß

Ray
 
Hallo Costa,

hast Du schon versucht die Stichleitung zum PC ohne bzw. mit geöffneten Endwiderständen zu betreiben?

Gruß

Hagen
 
Hallo an alle, Danke für die Antworten.
Ohne PC habe ich es noch nicht versucht, aber wenn ich das Programm schleiße (WinCC) , also keine Daten abgefragt werden, sind die sporadischen Meldungen weg. Dann funktioniert alles sehr gut.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das könnte auch zufällig sein, kontroliere zu Vorsicht aber die Einstellungen von WinCC (bin kein WinCC Experte deswegen kann ich dir da keine Tips geben) Update dein MPI Adapter.

Nur wenn du sicher sein kannst das die Verdrahtung in Ordnung ist kannst du nach Software Problemen suchen.

gruß

Ray
 
Zurück