    Hallo SPSler,

    ich benutze den Simatic Menager 5.3.
    Ich habe in einem Datenbaustein einige Datewörter (DIW) angelegt.
    Leider wird im Quellcode nur die Adresse, also z.B. DIW 25 angezeigt und nicht der Name, z.B. DIW_Gewicht_A. Bei allen anderen Sachen, die ich in die Symboltabelle eingegeben habe, werden die Namen angezeigt. Was muss ich einstellen?

    Viele Grüße,
    Tigerkroete
    Zitieren Zitieren Name vom DIW soll angezeigt werden.  

  2. #2
    Registriert seit
    20.11.2004
    Ort
    Linz, OÖ
    Beiträge
    1.365
    Danke
    96
    Erhielt 177 Danke für 133 Beiträge

    Standard

    In S7 ist es im Gegensatz zu S5 üblich, dass Datenwörter direkt angesprochen werden.

    Bei S5 sah das so aus:
    Code:
    AUF DB 120
    L DW 0
    T DW 4
    Bei S7 sähe das so aus:
    Code:
    AUF    DB 120
    L      DBW  0
    T      DBW  8
    Bei S7 sollte der Zugriff aber idealerweise so gelöst werden:
    Code:
    L      DB120.DBW0
    T      DB120.DBW8
    Hier wird nun auch die Symbolik korrekt angezeigt.

    Der Zugriff mit AUF und dann nur DBW oder DIW ansprechen ist bei S7 in der Regel nicht zweckdienlich (Querverweise) - nur wenn DBs indirekt angesprochen werden.

    Der Zugriff auf DIW wird bei der S7 üblicherweise verwendet, wenn man auf Daten im Instanz-DB eines FB zugreifen will. In einem FB sollte aber vorzugsweise symbolisch programmiert werden.
    z.B. STAT-Variable WERT_1
    Code:
    L      #WERT_1

    Wird der Zugriff nicht in einem FB verwendet, sondern anderweitig, so ist mir keine Möglichkeit bekannt, um die Symbolik bei DIW-Zugriffen anzuzeigen.


    mfg
    Maxl
    Geändert von Maxl (09.06.2006 um 22:39 Uhr)

  3. #3
    Avatar von Tigerkroete
    Tigerkroete ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.05.2006
    Beiträge
    245
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das funktioniert. Hab vielen Dank!!!

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 24.11.2011, 07:55
  2. Step7 Bausteine werden nicht angezeigt
    Von Detto im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 11:16
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 18:32
  4. Eingänge werden in NW nicht angezeigt
    Von fr4nk im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 14:51
  5. Meldungen werden im TP170a nicht angezeigt.
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.08.2004, 17:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •